Здравствуйте, настенный бытовой кондиционер, не с того не с чего, выскочила ошибка: CH 10, включается вентилятор не крутит и выключается секунд через 40. Подсказывает, что смотреть?!)
Здравствуйте, настенный бытовой кондиционер, не с того не с чего, выскочила ошибка: CH 10, включается вентилятор не крутит и выключается секунд через 40. Подсказывает, что смотреть?!)
Крыльчатка от руки крутится свободно, отдельно от кондиционера как проверить мотор?
Гуглится как Неисправность датчика нагнетания компрессора. Отсоедините от печатной платы измерьте сопротивление 237 Ком при 20°C, 168 Ком при 30°C
неисправен эл.двигатель вентилятора внутреннего блока
Вообщем что сделал: Снял с кондиционера плату управления визуальный осмотр показал, в районе разъема турбины (вентилятора внутреннего блока), "термическое" повреждение резисторов R108 и R068, сама плата имеет маркировку pcb: EAX 35907213-E , кто может взяться восстановить ее, или что делать, или подскажет где ее приобрести!?
Форумчане, что могло тогда произойти с двигателем, межвитковое?! Пропаять два резистора, а как узнать какие были, выручайте!)
Социальные закладки