Меняя капиллярку Вы вольно или невольно устранили участок, в котором капиллярка проходит внутри линии всасывания. А как раз он хорошо влияет на заполнение, кипение и протяжку.
Народ, хватит девушку в заблуждение вводить. Не надо никаких докипателей колхозить. А вот теплообменник поможет, если это возможно, намотай капиллярку на участок всасывающей трубы. И ещё: при увеличении мощности копрессора КТ не удлиннять надо, а укорачивать.
Хелен, как происходил ремонт? Старую КТ варезали и впаяли новую? Больше ничего не делали? А то у меня сложилось мнение, что КТ сраззу к всасу припаяли)))
А разве неважно знать тип родного и примененного после ремонта фреона???
Кстати калиброванная заводом капиллярка имеет три метра, и еще намотанными штук 15 колечек, вечером найду записи, скажу. И внутренний диаметр нужно 0,71 мм (классика для 134а), хотя внешний будет одинаково с 0,8 мм внутр.
даже не знаю что сказать..
Причин может быть масса..
От повышенной скорости протока газа по какой то причине. До эффекта недокипания.. Чем регулируеться температура камер? Механика, электроника? Тип газа 134 родной? Или это замена ?
Но где уверенность, что капилоляр 0,71, а не о,8? Если поставили 0,8, то длина нужна процентов на 30 длиннее от родной, были страдания со Стинолом.
Кстати длина капилляра была 3 м + 16 (с кончиком около 18) витков диаметром для одевания на 15 гр. фильтр. Так что 0,8 коротковата будет, уж если 0,71 была такого размера.
Может быть с капилляра газ сразу во всасывающую частично попадает?
какое давление на всасе ?
КТ 3.5м.!, давление на всасе -0,2;0.5; ПО ПРОТЯЖКЕ!. У Вас температура кипения в испарителе выше, чем должна быть.
Меняйте капилляр, и заправка по протяжке! Пусть даже компрессор чуть мощнее.
:mad:явно передоз фреона надо немного стравить. такое бывает после не грамотного ремонта
Добрый вечер,друзья! ну все старую капиллярку продрали и впаяли снова и все работает! спасибо за ответы , в будущем пригодятся!!!