Вчера начал прессовать одну из систем чиллера азотом для поиска утечки. Т.к. самый легкодоступный вентиль был на фильтре осушителе - начал прессовать через него. По началу всё было нормально, давление набиралось постепенно ( за 5 минут набралось примерно 10 бар ), потом давление стало резко увеличиваться ~за 10 секунд давление выросло до 30 бар. Стравил, оставил 25 бар, давление очень медленно падает ~ на 2 бара за 5 минут. Резкое увеличение давления меня насторожило, полез смотреть давление в др месте системы. Померил на вентиле после трв - 13 бар. Опрессовал через него - опрессовалось нормально.
Первое что прихло в голову - забился фильтр осушитель. В прошлом сезоне меняли компрессор на этой системе. Разобрал фильтр - всё в порядке.
Что могло ещё быть причиной данного процесса?
По приезду домой возникла мысль о забившейся сетке ТРВ. Какие ещё могут быть варианты?