Появилась возможность применения тепловизора UTI-670B в диагностике кондиционера.
Почему UTI-260B занижает на 10С
Т кипящей воды в электрическом чайнике
Т=+90С - ?
Аналогичная тема.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=32599&page=3
Появилась возможность применения тепловизора UTI-670B в диагностике кондиционера.
Почему UTI-260B занижает на 10С
Т кипящей воды в электрическом чайнике
Т=+90С - ?
Аналогичная тема.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=32599&page=3
разве никогда не пользовался пирометром, не знаешь про коэффициент излучения? принцип измерения тот же, только тепловизор раскладывает температуру по "пикселям".
материалы имеют разные коэффициенты излучения, также он изменятся для одного и того же материала. например полированная медь имеет коэфф.= 0.01, а медь окисленная до черноты = 0.88.
вот два фото. на первом дно кастрюли из нержавейки, дно конечно имеет абсолютно одинаковую температуру, из-за отражения тела человека, разница почти 10*с.
на втором жидкостная линия с фильтром данфосс dcl. температура трубки имеет отличия почти 10*с, хотя она одинаковая. температура фильтра ниже на несколько градусов, он хоть и черный, но блестящий, отражение другое.
А, что за тепловизор UTI-670B? Гугли его не находит.
Опечатка в наименовании модели.
Правильно: UTi260B
IMG_20231211_094532.jpg
Тест точности тепловизора на стеклянном стакане
с горячей водой.
IMG_20231211_102024.jpg
Показания 3 термометров и тепловизора на некипящей горячей воде совпадают: 67.0*, 68.3*С, 68.4*С и 67.9*С.
Пар понижает показание тепловизора на 10*С.
Коэффициент отражения по инструкции:
IMG_20231211_094859.jpg
mihail97, спасибо за консультацию.
Действительно, погрешность занижения Т кипения воды на 10С, возникла из-за блестящей стальной поверхности чайника и включенных ламп дневного света, расположенных рядом с чайником.
На другом столе, без ламп дневного света, показание кипения правильное:
Т=+100.2*С.
IMG_20231211_144925.jpg
Теперь задача на плавление снеговой воды.
Снег с улицы (Т=-7*С)
загружен доверху в банку 0.5л.
В эту же банку налито 0.3л.
водопроводной воды (Т=+10*С).
Снег быстро начал таять
в комнате Т=+20*С.
Какая Т воды в банке будет через 15 минут -?
Эксперимент.
Результирующая Т воды со снегом была измерена через 15 мин тремя термометрами одновременно и тепловизором:
Т1=+0.2*С,
Т2=+2.0*С,
Т3=+2.7*С,
Тепловизор: Т=+0.2*С.
IMG_20231211_154844.jpg
Какое показание правильное?
а теперь расскажу о неудаче идеи фикс,
как сказал уважаемый ssa.
вангование.
рацуха для ленивого техника.
чтобы определить степень заправки кондея, не надо подключать манометричку.
достаточно собрать фреон в наружку.
подождать 15 мин, пока фреон остынет до тул, уляжется в жидкарь и ...
выгнать его опять в контур.
в результате кипения жидкаря, на границе кипения будет падение т,
по этой полоске будет виден уровень заправки фреона в кондее.
я много раз видел заледеневший бачок отделителя жидкости, заполненного жидкарем, при стравливании фреона в атмосферу, тепловизор позволит эту границу увидеть более точно, по оребрению конденсатора, без потери фреона.
на практике собранный и отстоянный фреон в нб при открывании жидкостного порта зашипел, ринулся в испаритель, но уровень вскипевшего в конденсаторе фреона определить не удалось.
холод мгновенно распределился по оребрению.
горизонтальная полоса не появилась.
общая т всей площади конденсатора упала.
может быть ориентироваться на перепад т на конденсаторе, во время скачка жидкаря в открывающуюся жидкостную магистраль?
Было:
IMG_20231211_232405.jpg
Стало:
Было:
IMG_20231211_232405.jpg
Стало:
IMG_20231211_232445.jpg
Перепад Т=3К.
Вангование 2.
Надо открыть жидкостной порт,
но газовый не открывать,
а открыть доп. отвакуумированный баллон на сервисном порту толстой трубы.
В результате большее количество фреона вскипит в конденсаторе, уровень жидкаря станет явным.
В идеале, конденсатор при Pump down
заполняется на 90%.
так у него для меня есть существенный недостаток, долгое время выхода на режим зимой, с промороженного состояния, поэтому сейчас лежит дома, иногда забираю.
Тут у нас морозы были до -35 ночью, вызвали , достал тестер, протер экран, работаю. А этот тепловизор больше часа приходить в себя будет, пирометр быстрее начинает работать и маленький.
А так да с ним ещё быстрее проводить обслугу.
UTi260B - полное разочарование в точности показаний прибора, зависящих от освещения, отражения поверхности, угла наблюдения.
На фото малый ресивер преца в работе.
Т на вх и вых ресивера Т=+41.3С.
Т трубки не может быть ниже Т ресивера на 14С!!!
IMG_20231221_165550.jpg
Погрешность достигает 38%.
Ресивер имеет Т=+41.3С на боковой поверхности.
Трубка Т=+26.8С
IMG_20231221_170034.jpg
IMG_20231221_171105.jpg
Занижение Т блестящей меди на 14С сбивает с толку.
Эээ, не торопитесь делать выводы.
С помощью тепловизора прекрасно видно заполнение испарителя жидкарем.
Эталон Тsh=5.5K.
При этом перегреве последняя трубка испарителя пульсирует холодом от 20% до 80%.
Эту пульсацию Т трубки видно тепликом!
IMG_20231225_180051.jpg
IMG_20231225_180345.jpg
Холодильщики этот метод заправки называют " по протяжке" - обмерзание трубки всаса компрессора, чтобы иней не появлялся на трубе компрессора.
Обязательно этот ролик выложу в инете.
Пусть все знают сакральную тайну заправки кондиционера с помощью тепловизора.
IMG_20231225_183228.jpg
Теперь любой пользователь легко поймет, требуется ли заправка кондиционера или достаточно его почистить.
Только для этого этому любому пользователю необходимо будет приобрести тепловизор и частично разобрать внутренний блок.