Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 420 из 507

Тема: Цифровой манометрический коллектор Testo 550

  1. #401
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Так ведь не хотите слышать....
    Куда уж нам.Ты это,корону то сними штоль.И выражения выбирай.

  2. #402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Ты это,корону то сними штоль.
    Да нет у меня короны - у меня нимб

  3. #403

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Не заправляют кондиционеры с каппилярным дроссельным устройством по перегреву, это не правильно!
    Почему? Вродь если согласно диапазону рабочих температур кондиционера заявленным производителем, обычно от +20 до +35 на улице, по перегреву заправлять можно... ну я так думал раньше. Может я чего не знаю.

  4. #404

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Почему? Вродь если согласно диапазону рабочих температур кондиционера заявленным производителем, обычно от +20 до +35 на улице, по перегреву заправлять можно
    При желании и наличии свободного времени, почему бы и не заправить по перегреву?

  5. #405
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Да нет у меня короны - у меня нимб
    Ну тогда тебе в особый список.

  6. #406
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    обычно от +20 до +35 на улице,
    Здесь все очень сильно зависит еще и от температуры и влажности воздуха в помещении, где стоит внутренний блок. Поэтому необходимо заправлять по весу, чтобы компрессор не залило. В этом я убедился неоднократно, когда пробовал заправлять по перегреву. Отделитель жидкости не зря установлен на компрессоре кондиционера. Влажный ход часто получается при такой заправке, как только упадет температура в помещении, а ждать когда кондиционер охладит помещение и охладит ли он его, потом блоки должны быть чистыми и т.д. и т.п. Намного проще залить дозу, указанную на шильде, и все. Особенно это инверторов касается, здесь только весы!

  7. #407
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Влажный ход часто получается при такой заправке, как только упадет температура в помещении, а ждать когда кондиционер охладит помещение и охладит ли он его, потом блоки должны быть чистыми и т.д. и т.п. Намного проще залить дозу, указанную на шильде, и все. Особенно это инверторов касается, здесь только весы!
    Мыши плакались , кололись , но продолжали жрать кактус. Каждое лето сотни фреоноливов-профессионалов выходят гробить компрессора на кондиционерах и потом наступает на нашей улице праздник.

  8. #408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    При желании и наличии свободного времени, почему бы и не заправить по перегреву?
    Просто не помню откуда в голове у меня такая информация...
    При температуре на улице близкой к нижнему пределу, например 20-22 градуса, берем перегрев нижнего диапазона 6-8, при температуре на улице близкой к верхнему диапазону там 30-35, берем повышенный перегрев 12-14. Но это без учета на длину трассы.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Здесь все очень сильно зависит еще и от температуры и влажности воздуха в помещении, где стоит внутренний блок. Поэтому необходимо заправлять по весу, чтобы компрессор не залило. В этом я убедился неоднократно, когда пробовал заправлять по перегреву. Отделитель жидкости не зря установлен на компрессоре кондиционера. Влажный ход часто получается при такой заправке, как только упадет температура в помещении, а ждать когда кондиционер охладит помещение и охладит ли он его, потом блоки должны быть чистыми и т.д. и т.п. Намного проще залить дозу, указанную на шильде, и все. Особенно это инверторов касается, здесь только весы!
    Бесспорно.

  9. #409
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    при температуре на улице близкой к верхнему диапазону там 30-35, берем повышенный перегрев 12-14.
    Вот здесь как раз перегрев бы номинальный должен быть так как компрессор HBP и мотор у него парами хладагента охлаждается. А тут и на улице жарко, конденсация вверх прет, ток за ней следом, и тут на тебе охлаждение еще хреновое!

  10. #410

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вот здесь как раз перегрев бы номинальный должен быть так как компрессор HBP и мотор у него парами хладагента охлаждается. А тут и на улице жарко, конденсация вверх прет, ток за ней следом, и тут на тебе охлаждение еще хреновое!
    Не совсем так. Объясню. Нормальный(8-10) перегрев должен быть при средней температуре на улице, из расчета температурного коридора. Т.е. при температуре скажем 25-30. Пониженный перегрев при отклонении температуры к нижней границе и повышенный соответственно при повышении температуры к верхнему пределу.
    Температурный коридор от 20 до 35 я привел на вскидку. В зависимости от производителя он может быть разным, и от 18 до 40 и от 22х до 45... разным в общем.
    А так как дросселирующее устройство не имеет регулировок по перегреву(тупо капиллярка) и давление конденсации тоже не регулируется, то изменения переохлаждения в связи с изменением температуры на улице ведет в первую очередь к изменению перегрева. Диапазон расчетного допустимого перегрева интерпретирован в виде сноски в мануале, о допустимых рабочих температурах на улице. Ибо при изменении температуры выше или ниже этого температурного коридора, кондиционер будет работать либо на влажный ход либо с крайне недостаточным охлаждением обмоток МК. В общих чертах.
    Посему, так и есть, и это общая черта для такого рода холодильной техники. Просто как данность надо принять и все, что номинальная холодопроизводительность заявленная производителем актуальна только для узкого диапазона рабочего режима.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А тут и на улице жарко, конденсация вверх прет, ток за ней следом, и тут на тебе охлаждение еще хреновое!


    Тут все ж просто, при наборе температуры холодопроизводительность максимальна. При поддержании температуры минимальна. При работе в условиях повышенного переохлаждения холодопроизводительность ниже а нагрузка на узлы выше, при работе в условиях пониженного переохлаждения холодопроизводительность средняя а нагрузка хз, из за влажного хода может быть плохо компрессору, но могу быть не прав. При нормальной работе холодопроизводительность максимальная, нагрузка на узлы минимальная. Как то так.
    Чет мне кажется воду в ступе толчем)

  11. #411

    По умолчанию

    главное пестик не сломать

  12. #412
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    egoiste, тут доза заправки рассчитывается чтобы при любых условия не происходило залива компрессора и все. Увеличивается температура на у лице, нагревается охлаждаемое помещение, растет производительность капилярной трубки за счет роста давления конденсации и испаритель заполняется достаточным количеством кипящего хладагента и перегрев обеспечивается в требуемых пределах, падает температура на улице - все происходит с точностью наоборот! Только тепловые процессы - штука инерционная! К тому же кондиционер всегда должен быть подобран по теплопритоку помещения, а противном случае работа в рамках нормального перегрева паров обеспечена не будет! Особенно это касается кондиционеров, где имеется управление вентилятором наружнего блока для стабилизации давления конденсации. Здесь производительность наружнего блока остается номинальной в широком диапазоне температур, а теплосъем на внутреннем блоке падает при снижении температуры и это приводит к работе кондиционера с влажным ходом компрессора. Все это касается кондиционеров с компрессором постоянной производительности без всяких технологий регулирования его производительности, типа инвертора, Digital Scroll и прочих.

  13. #413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    egoiste, тут доза заправки рассчитывается чтобы при любых условия не происходило залива компрессора и все
    Не в любых. Потому и стоит докипатель перед компрессором. И сам компрессор очень терпим к влажному ходу.

  14. #414

    По умолчанию

    Чет я перебрал с влажным холодом в этой теме. Имел в виду пониженный перегрев, а не конкретный залив. Пардоньте.

  15. #415

    По умолчанию

    В данном случае заправка без весов рассматривается чисто теоретически. По кой .. я буду шаманить, если у меня (как у большинства)есть весы?
    Но мы же не ищем легких путей)). Кондеры стоп-старт, имхо, можно заправить добившись ПГ ( на минимальных оборотах крыльчатки) примерно 4К при установившейся в комнате минимально возможной температуре, к примеру 10-20 гр, ну и конечно желательно, чтобы в это время на улице был пик жары)).
    Понятно-дело, что можно не ждать пока комната охладится до мин температуры, а сделать поправку. С инверторами и МЗС -отдельная песня.
    Кстати, утверждение, что "кондер невозможно правильно заправить без весов", фактически означает, "что мы не можем приборами определить недостаток-избыток фреона в контуре"

  16. #416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ивансон Посмотреть сообщение
    Не спешите брать 550 за 9900. Ему на замену пришел 549. Стоит всего не 2000 дороже у официалов.

    add, пока писал уже ответили про 549-й.

    ссылка http://www.testo.ru/ru/home/products...ctNo=0560+0550
    Весь прикол в том, что оффициалы продают только юр.лицам и по безналу, опять же предзаказ со 100% предоплатой без доставки. В общем напрямую у них взять у меня не получилось.

  17. #417
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    В общем напрямую у них взять у меня не получилось.
    Я у них через знакомого покупал, у него ООО.

  18. #418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Кстати, утверждение, что "кондер невозможно правильно заправить без весов", фактически означает, "что мы не можем приборами определить недостаток-избыток фреона в контуре"
    Нормально можно все диагностировать, да и с инверторами не все так страшно,даже, походу, проще. Писать много надо, не сегодня...

  19. #419

  20. #420

    По умолчанию


    для тех кого вопросы мучают про разницу температуры в показаниях и неправильные показания выносных датчиков, кто захочет поймёт.

Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам манометрический коллектор TESTO 550
    от Евгений НС в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 10:05
  2. Продам электронный манометрический коллектор TESTO 550, Москва.
    от Энрике в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 23:18
  3. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:03

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •