3=дня вожусь с кондиционером.работает он ровно 30 минут и уходит в аварию.пишет е4.
нашел утечку, заправил по номрме, все равно встает в аварию.
3=дня вожусь с кондиционером.работает он ровно 30 минут и уходит в аварию.пишет е4.
нашел утечку, заправил по номрме, все равно встает в аварию.
gree GUHN42NM3A0
По таблице кодов Е4-Высокая температура нагнетания компрессора
Спасибо всем за участие!нашел причину!
опрессовал систему под азотом, нашел еще одну дырку во внешнем блоке!
завтра запаяю проверю и отпишу!
У меня на колонном трехфазном кондее была ошибка е 4. Фазировку поменяли и кондер перестал в ошибку впадать.
Социальные закладки