Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть ТН моноблок. Возможно ли из него сделать сплит путем переноса теплообменника в дом(удлинение магистрали).
Заранее признателен.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть ТН моноблок. Возможно ли из него сделать сплит путем переноса теплообменника в дом(удлинение магистрали).
Заранее признателен.
Можно,но доверять надо профессионалам,которые дадут гарантию на сделанную работу.
Моноблоки в стандартной комплектации предназначены для работы при плюсовых температурах, вы же хотите вынести наружный блок на улицу, для этого его надо удлинить электрическую и гидравлическую магистрали и оснастить наружный блок "зимним комплектом", для профессионала это не проблема, не доверяйте работу случайным специалистам чтоб избежать аварий и порчи продуктов.
Моноблок рассчитан на работу до -25 и предназначен для уличной установки.
Проблема в том что надо ставить доп. теплообменник с контуром отопления (снаружи антифриз внутри вода) и насос.
Идея в переносе теплообменника в дом во избежании доп. потерь при двойном теплообмене и установке доп насоса.
Собственно вопрос если просто обрезать две трубки входящие в теплообменник, удлинить и поставить в доме будет ли система работоспособна и какие подводные камни могут быть.
С профессионалами все верно, но к сожалению таких не знаю и мне хотелось бы самому. С пайкой меди я знаком.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Хочешь холодильный моноблок для установки в охлаждаемом складе сделать бытовой сплит-системой?
Для установки в комнате внутренний блок окажется слишком шумным. Это главный минус такой установки.
Второй минус - отсутствие пульта ДУ.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Возникло недопонимание....
Есть тепловой насос воздух-вода (моноблок). Это готовое устройство (тихое, с пультом и сетевым доступом управления). Снаружи вход и выход для воды (или антифриза).
Устанавливается в жилом доме.
Но! Есть проблема в доме в системе вода и приходиться делать второй теплообменный контур из антифриза (либо переделать всю имеющуюся систему отопления под антифриз (unreal)).
Чтобы этого избежать хочу вырезать конденсатор со встроенным теплообменником (фреон-вода) и удлинив его установить в доме чтобы избежать паразитного контура теплопереноса.
Все остальное будет на улице.
Так вот вопрос, возможно ли это (длина контура от компрессора до конденсатора составит около 4 м) и возможны ли подводные камни.
TBird, 2.5...3м.- это некритично, используйте трубы того же диаметра, что и на системе, чтобы была расчётная скорость движения хладагента. А по монтажу и масляным петлям почитайте здесь http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/
Премного благодарен!
Еще пара вопросов, трубки пока не мерил но на взгляд 16-18мм. Нужна ли компенсация по объему фреона от заводского и нужно ли дозаправить маслом.
На блоке должна быть табличка где указана марка хладагента и масса, исходя из этого к указанной массе надо добавить количество хладагента в дополнительном объёме (трубах). В жидкостной просто по объёму и плотности, а в паровой по объёму и плотности паров в рабочем режиме. Масло при грамотной эвакуации хладагента дозаправлять не надо, потерь не будет.
Премного признателен!