    Ребят возник вопрос. Нужно смонтировать испаритель. Охлаждается вода с помощью испарителя - змеевика.
    Вопрос такой: Нужно подобрать трубу для змеевика. Как это правильно сделать? Есть ли точные данные по медным трубкам? Т.е. 1 метр 1\4 трубы = мощность Вт
    агрегат Copeland.jpg
    Qо=3,75кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    1 метр 1\4 трубы = мощность Вт
    Площадь контакта , кратность обмена воды и температура кипения хладагента.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Кратность обмена воды и температура кипения хладагента.
    Вода не обменивается. T. кипения -14,4
    Газ R-22
    В емкости 1,5 * 1,5 м установлена труба по которой течет сырье.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    кипения -14,4
    это что, льдоаккумулятор?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Я наверно переборщил с T кипения.
    Вода смешивается вентилем.
    Если T кипения 0 градусов, давление в низком контуре примерно будет 4.
    По трубам сырье течет, его нужно охлаждать до 3-4 градусов.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Вода не обменивается.
    Уже веселишь . Лёд будет , охлаждения не будет , если тет водообмена , бери весло , перемешивай. Кроме всего прочего впрыск в испаритель не должен быть в одной точке , то есть должен быть паук и многоточечный впрыск , если ты там трубами всё уложишь . 1/4 никто для испарителя не берёт , начинаем с 5/16 хотя бы.

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это что, льдоаккумулятор?
    Труболоматель

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Спасибо R13a ) водообмен я подразумевал под полным слитием и набором воды. А так вода смешивается вентилятором. Но этот параметр мне неизвестен... А паука сделать не вопрос.
    в чем выражается водообмен? Скорость движения воды литров. в секунду/минуту?

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    А паука сделать не вопрос.
    Судя по фото гнуть всё подряд ты любишь , вопрос - зачем ? Зачем гайки на РД ? И почему так странно блестят пайки , чем паялось ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    этот агрегат поставлен в таком виде, никаких работ с ним лично я не производил. Заводское его состояние.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    А вот информация по водообмену. Насос гоняет воду по кругу со скоростью 4л/минуту. Объем бака 1,5м3

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Стан, познания твои не позволяют общаться должным образом , да и темы , созданные тобою не имеют логического конца. Ты и тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=20978 забыл отписаться , чем ,ИНТЕРЕСНО, закончился твой "Интересный случай". Чувствую , что тут даже не начнётся...

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Стан, познания твои не позволяют общаться должным образом , да и темы , созданные тобою не имеют логического конца. Ты и тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=20978 забыл отписаться , чем ,ИНТЕРЕСНО, закончился твой "Интересный случай". Чувствую , что тут даже не начнётся...
    Там оказалось все просто. Урезали кт. и Уменьшили объем хладагента. Поэтому на нагнетании давление было таким, что фреон не конденсировался. Соответственно и не испарялся.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Стан, познания твои не позволяют общаться должным образом , да и темы , созданные тобою не имеют логического конца. Ты и тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=20978 забыл отписаться , чем ,ИНТЕРЕСНО, закончился твой "Интересный случай". Чувствую , что тут даже не начнётся...
    да вот я и не знаю где почерпать нужную информацию по расчетам. в файловом архиве подобного ничего не нашел.

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Там оказалось все просто. Урезали кт. и Уменьшили объем хладагента. Поэтому на нагнетании давление было таким, что фреон не конденсировался. Соответственно и не испарялся.
    вот в ту тему это и напиши , тем более что там тебе про этот финт не один я говорил.

    ЗЫ По поводу основного вопроса - ты скажи , чё те надо , может дам чё ты хошь !

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Мне надо знать оптимальную длину трубы испарителя (5/16). Нужная температура воды 3-4 градуса. Объем бака 1,5 метра в кубе. При t кипения 0 градусов и водообмене 4 литра в минуту. Газ R22

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Тут нужен объём , объём испарителя вытеснит количество жидкости , текущей через бак , играясь с испарителем при неизменной температуре кипения и неизменной скорости насоса , гонящей жидкость , можно предполагать что получится.

    ЗЫ. Пиво охлаждать лучше классическим пивоохладителем.

  17. #17

    По умолчанию

    стан,давай мыло,а то ссыль ну очень длинная.там любой расчет по чиллерам.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    стан,давай мыло,а то ссыль ну очень длинная.там любой расчет по чиллерам.
    О спасибо брат.
    Мыло [email protected]

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    а то ссыль ну очень длинная
    ...да ладноо! Че же за ссыль такая, в которой любой расчёт без понимания задачи, и которая даже не умещается в сообщении. Чёт-ты перемудрил...

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    а то ссыль ну очень длинная
    форум обрезает так то..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расчет испарителя фризера ФПД
    от DiosPatria в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 22:30
  2. Расчет кожухотрубного испарителя теплового насоса
    от DamnaTus в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 12:05
  3. Расчёт холодопроизводит-сти испарителя рефрижератора
    от Саняга в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:55
  4. расчет испарителя
    от Геннадий в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •