Засифонил фреон с вентиля на газовой стороне,который шестигранником перекрывается. Прям через него прет. Что делать:менять весь клапан или есть менее кординальный способ починки?
Засифонил фреон с вентиля на газовой стороне,который шестигранником перекрывается. Прям через него прет. Что делать:менять весь клапан или есть менее кординальный способ починки?
я так понял, на кондиционере? сифонит из под вентиля или вальцовки?
Кондиционер Midea-36. Сифонит прямо из под вентиля.
либо менять, либо вообще без вентиля ( шредер во всас впаять) либо уповать на пыльник- заглушку.
Уплотнительное колечко порвалось. Если вентиль со стопорным кольцом, можно разобрать и подобрать колечко. А если завальцованный, то при открывании до упора он герметизируется + если заглушка нормальная, то травить не должно.
Вентиль со стопорным кольцом... Уплотнительные колечки продаются или это проблематично?
Спасибо большое,будем пробовать.
поменяй вес кран, быстрей и надежней. фреона меньше выкинешь
Шипицын, прочти тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=6791 , как то я уже про такое писал .
Вообщем,как я понял,большинство за замену вентиля в сборе. Это и проще получается. То что фреона меньше выкинешь-в этом не уверен,в любом случае пустой кондер заправлять.
а попробуйте открутить и закрутить опять кран шестигранником...
Пробовал,бьет струей,чуть руки не отморозил.
Берешь капроновую крышку,(в хозяйстве всегда найдется) вырезаешь прокладку под заглушку закручиваешь, и все! проблема решена!
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
ГГГыы. Скока таких заглушек было поставлено на герметик))) Конечно если кондер обслуживать.. То не айс.. А если клиент жлоб или ему быстро надо.. Герметика намазюкал и забыл.. Правда открутить потом...
Социальные закладки