Сообщение от
sptp
Приветствую форумчане!
Нарисовалась такая проблема:
ШХ СМ 114-s низкотемпературный, не старый в хорошем состоянии, вышел из строя компрессор (embraco NT2178GK, R404A),заменили на такой же, завакуумировали, опрессовали азотом, опять завакуумировали, начали заправку фреона (на шильде 480 гр), на вакууме всосал 440 гр., подождали, запустили и....
давление на всасывании 7 кПа, через через 2 минуты выбило защиту компрессора по температуре, подождали запустили снова давление 7-8 кПа соответственно выбило снова, начали стравливать давление ниже 5-6 не опускалось, стравили все заправили 240 гр., давление 5-6 кПа и выбивает.
Распаял, продавил домкратом оба капилляра (в ШХ два испарителя и два параллельных капилляра) хотя понимаю что не они - все проходит отлично, отпаял компрессор дунул в систему азотом 3 кПа - проходит без проблем, спаял все обратно, опрессовка, вакуум, заправил фреоном - картина таже 7-8 кПа, сработка защиты.
Предыдущий компрессор судя по всему вышел из строя по причине перегрузки и отказа защиты (контакты теплухи спаялись) видать тоже давление было высоким. Шредера не было.
Сижу ни хрена не понимаю, дайте совет куда копать? А то ехать до агрегата 140 вёрст.