помогите на id 974 включилась авария Е1 и Е2 как сбросить?
помогите на id 974 включилась авария Е1 и Е2 как сбросить?
z-andrey-o, Замени оба датчика!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
спасибо! значит в них всё дело?
заменишь-должны ошибки пропасть. хотя у меня был один прибор-в нём мозги съехали! пришлось менять!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
еще вариант - проверь настройки в параметре ноо, это тип датчика. если датчик выставлен неправильно, то и ошибку выдаст. могли наклацать
вьюга4, вообще-то если тип датчика не верен, то он показывает неправильную температуру. е1 и е2 когда датчик в обрыве! или прибор сглючило.
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
не-не-не-не!
1-комный кажется или наоборот выдает именно "е", т.е. сопротивление превышает дозволенное для границ температуры.
вьюга4, контроллер с двумя датчиками! с одним-971!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
"1-комный" я имел ввиду датчик на 1 ком, шрифт не позволяет правильно акцентировать, сорри
даже не слышал, чтобы вылетали два датчика сразу, больше похоже, что наклацали
Социальные закладки