Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Кондиционер для винной комнаты

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер для винной комнаты

    Помогите разобраться с кондиционером. Кондиционер фирмы Zanotti на 507 газу. Очень большое давление на всасе. Что уже только не делал. Изначально была проблема утечка на испаритель. Утечку устранил. Начал запускать высокое давление на всасе думал сразу на ТРВ поменял но нет думал компрессор уставший поменял уже и компрессор а давление ниже 6.2 не опускается сделал меньше съем вентилятора с испарителя немного помогло добился результата на выбросе 2 градуса. Но вот прошёл месяц на испарителе появились 2 утечки сегодня их устранил пытаюсь запустить выброс ниже 7 не падает. Давление 7 на всасе на нагнитании 16. Может у кого то есть варианты?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад... Посмотреть сообщение
    Может у кого то есть варианты?
    какой кондиционер (модель) и должно ли оно расчётно там стоять.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    если то и дело дырки появляются то по моему надо просто выбросить такой испаритель.
    высокое давление - признак того что чтото не так с дросселем. в физике чудес не бывает

  4. #4

    По умолчанию

    muravei77, Вот модель Zanotti rdv101065F просто он у людей работал 4 года пока не случилась утечка. И охлаждал комнату на 7 градусов а
    сейчас что то на 12 ели вытягивает

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад... Посмотреть сообщение
    охлаждал комнату на 7 градусов а
    сейчас что то на 12 ели вытягивает
    не НА 7 видимо а ДО 7.
    русский учить......

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемый индюк. Спасибо что помогли по холоду разобраться. Хотел бы научиться грамматике сидел бы на другом форуме

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    395

    По умолчанию

    Ну давление на всасе реально очень большое. Чудес не бывает. Трв до тебя никто не трогал? Ты поставил такое же, как стояло? Пробовал его прикрыть?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    А баллон от замененного ТРВ как поставлен? Может, в нем причина?

  9. #9

    По умолчанию

    ... а почему тема в разделе "Новости"?

Похожие темы

  1. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  2. Выбор кондиционера для комнаты до 18кв.м.
    от Mozon в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 14:30
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. Текущая температуры комнаты.
    от Alixan в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 12:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •