Теперь, после всех вынесенных на обсуждение версий и остатков от баллона, думаю можно сделать окончательный вывод по причине взрыва. Что самопроизвольного разрушения баллона не было, думаю ни у кого нет сомнения: взрыв произошёл именно в момент открытия вентиля, и баллон благополучно переносил и более высокое давление. Остаётся либо ржа и какие-то органические соединения, либо горючий газ попавшие в баллон ранее, но в любом случае для их горения (взрыва баллона) нужно было воспламенение в редукторе (в момент открытия вентиля) , и скорее всего на "высокой" стороне, т.е. наличие в редукторе, например пропановских добавок. Вроде как всё идет к перетеканию пропана из одного баллона в другой, когда давление в кислородном баллоне, меньше чем в пропановском. Может есть другие версии, очень интересно узнать ибо у многих сварочные посты "братья - близнецы" с постом АГ, у меня так точно.
на счет ржавчины-согласен. По поводу перетекания пропана в кислород - категорически не согласен. Как он может перетечь через закрытый вентиль горелки?
При давлении 4кг в кислородном баллоне у меня редуктор на выходе уже ничего не дает. Так что во всех снятых баллонах 4 очка присутствует.
Митрий, шо це було?:
..."Страница, на которой вы находились, пытается перенаправить вас на недействительный URL.
Если вы не хотите переходить на эту страницу, то можете вернуться на предыдущую." ...
Был случай давно такой-отделывали 8 квартирный дом,утром придя на обьект взяли бутылку водки ,хлопнули её на троих и приступили к работе,мы с напарником стали делать электрику на 1 этаже а третий сварной пошел на 2 этаж заправлять ацетилен чтобы варить отопление и прошло минут 10 и слышим свист такой пронзительный,летим на 2 этаж а там искры летят из кислородного редуктора,закрыли кислород все утихло.А случилось вот что,не было прокладки под редуктор и чтобы неходить за ней,взял и отрезал от молочного шланга и поставил вместо прокладки,но баппон не взорвался а прожег редуктор с тыльной стороны а там толщина около 3 см.Так что думается прокладка здесь не причем.
Я тоже ставил как-то прокладку обычную, резиновую водопроводную на три четверти между редуктором и баллоном. Слава богу, ничего не произошло. Да она и не прокатила, начала травить через 2 минуты. Хотя, я не уверен что в этот момент было давление меньше сотни бар.
Краткий отчет по теме.
На сегодняшний день в моей беде приняло участие 32 мастера со всех регионов СССР. Общая сумма фонда составляет 80 600руб.
ОГРОМНОЕ ВАМ всем спасибо. Хотелось бы чтоб такая тема не появлялась больше на нашем форуме. Ребята берегите себя и дай Вам Бог минуть мою ситуацию.
PS. В Питере очень многие мастера призадумались о переходе на безкислородную пайку.
Знаю что будет еще перевод с Украины. Хочу зарание поблагодарить всех кто принял участвие в этой акции.
Геннадьич, как у видел на фото донышко от баллончика... Короче, хорошо, что оно в багажнике осталось! ИМХО, мастера котрое "тусуются" на форумах - чисто по человеческим качествам "непоследние люди", поэтому и отликнулись на беду...
Как Ваше-ничего? Самочувствие? Планы?
Есть что-то в этих словах... ded t торговцев особо не выгоняет (http://bibleonline.ru/children/ibt/152/), но сунуть им пару ананасов всегда готов (http://www.holodforum.ru/showthread....F3%F2%E1%EE%EB)... Думаю, его проповеди пользовались бы успехом, ибо умеет "глаголом жечь сердца людей"... ))) Впрочем, духовно наставлять людей можно, и не обладая саном...
Геннадьич, вот осенила с утреца светлая идея: давай проверь течеискателем для горючих газов тот пустой баллончик, который ты снял - если в нем будут признаки наличия горючих газов, то ситуация будет понятна. Это можно проверить хоть течеискателем для изобутана, хоть попросить проверить на кислородке (или пунктах приема вторчермета), они обязаны такое иметь.
Потому что загрязнение редуктора возможно началось еще в использованом баллончике, но невысокое давление не проявило себя, но создало предпосылку, загрязнив редуктор.
Саш, от течеискателя остался рваный чехол Весь инструмент в помойке. Остался только маленький труборез. Все кислородные баллоны отданы напарнику тк сам панически боюсь взять в руки. Если все будет нормально с рукой и машиной то обзаведусь новым инструментом. Буду паять Бензоматиком пропановым.
Меня больше интересует сам баллон разорвавшийся, но пока не будем омрачать новогодние праздники, но потом обязательно Геннадиевич выложи фото или опиши в каком состоянии внутренние стенки баллона, есть ли предпосылки ржавчины, раковины.
Саша, сомневаюсь если возгорание действительно снаружи и кислород в баллоне без гремучей смеси, взрыва не произойдёт.
Почему так рассуждаю? Потому что с баллонами разных назначений работаю не один десяток лет и поверьте были разные курьёзы, описывать не решаюсь, все равно не поверите и скажите трепло, но баллон без примесей с чистым кислородом не взорвётся. Вот друг приедет скоро, сведу с свидетелями что присутствовали при одном случайном случае с баллоном, но в это поверить не возможно, пусть друг опишет потом если захочет. Но однозначно повторю что кислород без примеси не опасен.
Внимательно смотрите видео Андрея-холодильщика, там ясно показано воздействие ржавчины с кислородом, почему все ржавчину игнорируют?
Уметь и знать за плечами не таскать!
Виталий смотри пост 345. Рядом с останками редуктора лежит донышко баллона. Правда это фото я сделал через месяц после взрыва. Все обработано кислородом и поэтому моментом покрылось ржавчиной.
Социальные закладки