На поставленный вопрос никто не ответил, потому что никто об этом не думал.
Студент со свежим взглядом поставил меня в тупик.
Падение температуры на новом кассетном фильтре
в параллель открытому вентилю составило 3 градуса.
Входящая Т=+22С, выходящая Т=+19С.
При падении Т =3С и больше фильтр перед ТРВ считается грязным, подлежит замене.
Ситуация с новым фильтром разрушила аксиому.
C удовольствием ознакомлюсь с устройством байпаса из холодилки:
"или в холодилке всасывающего фильтра с байпасом".
Социальные закладки