Сообщение от
FBT
Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 - нет вращения вентилятора на чиллере NordVent ACA Model: 023 RSB FC 4-STEP при управлении 0...10V. При подключении 380V cветится зеленый светодиод, красный и желтый светодиоды не светятся.
Вентиятор чиллера, включенный на прямую, без регулятора, нормально работает на макс. оборотах.
В мастерской не поступает напряжение на (компрессор 380V/10А), подключенный вместо вентилятора 380V/20А.
Тиристорный модуль SEMIKRON (SK45UT12) исправен.
Модуль выпаивал, проверял отдельно тиристоры под нагрузкой 220V нормально управляются.
При подключении 220V на L1, L2 - светится зеленый светодиод,
красный светодиод мигает.
При подключении 220V на L1, L3 - светится зеленый светодиод,
красный и желтый светодиоды мигают.
Оптопары и резисторы, диоды, стабилитроны звонятся адекватно.
При внешнем питании от лаб. источника питания +24V нет никаких импульсов на процессоре.
Внешний кварц отсутствует. Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
При питании от 220V импульсы на процессоре появляются.
Инструкции пользователя, расшифровки миганий, схемы и подобного регулятора нет.
Заранее благодарен за любую подсказку.
Социальные закладки