Имеется молокоохладитель с французским 3-х фазным компрессором мощность киловатта 2, шильды к сожалению нет. При измерении тока на питающих проводах получаются значения 9, 6, 4(А), фазное напряжение соответственно 245, 225,215(В)... Почему такая большая разница в токе, подозреваю, что из-за 9-ти амперной фазы, может срабатывать внутренняя тепловая защита компрессора. Грешу на клещи, но показания стабильные, для интереса замерил ток на эл. двигателе вакуумного насоса для дойки, разница по току на проводах идущих к мотору так же отличается более чем в 2 раза!!! Дал задание местному электрику измерить разницу на других фермах, питающихся от другого ТП. Ибо окромя подозрения на трансформатор 10кВ\0,4кВ больше мыслей нет. Почему не соблюдается закон Ома? Или у мну есть какой пробел в знаниях? Поделитесь пожалуйста своими наблюдениями за силой тока при перекосе фаз на компресссорах, кстати, не считаю перекос в моём случае критичным, думаю такое есть сплошь и рядом