MXZ-4E83VA <H> - иногда, плохо холодит один из трех ВБ.
Mxz-4e83va <h> - иногда, плохо холодит вб (а).
вб (в), вб (с) работают нормально всегда.
Imax = 21,4A - по шильдику.
кондиционер смонтирован зимой два года назад,
все это время кондиционер (канал А)
так эпизодически плохо работал, со слов владельца.
диагностика:
1 - при работе на холод перепад т воздуха,
канал а=0с, в=12с, с=13с.
2 - при работе на тепло перепад т воздуха,
канал а=10с, в=12с, с=13с.
3 - при работе на холод перепад т воздуха,
канал а=5с, в=12с, с=13с.
Вывод: влага в контуре.
Правильно ли выполнена диагностика?
Решение:
1 - стравить фреон,
2 - вакуумировать 4 часа с открытыми EEV,
3 - заправка R410A - 3 кг.
Аналогичная тема:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948
-
Местный
Дополнение диагностики.
4 - При включении на холод
только одного канала А,
перепад по Т уменьшился: