Тема: Выход из строя витрины после ремонта

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    А черную икру которая там лежала не требует?
    утверждает что выставит неустойку за лежавщую в витрине колбасу, а так же неустойку за время пока витрина не работала...

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    на будущее - давай гарантии в пределах выполненной работы!
    Я предупреждал клиента о том что дана гарантия на испаритель, однако он давит на то что обязаена была быть выполнена доливка масла, другие словами давит на то что был выполнен недоброкачественный ремонт ввиду чего вышел из строя компрессор.


    Пользуясь случаем хотел бы уточнить у местных специалистов, производится ли доливка масла в герметичные компрессоры вообще и если да то каким образом? Я вижу это так, сверлится отверсие, сливается масло, мереется получившейся объем, добавляется недостающее,, заливается обратно, процедура занимает 2-3дня

  2. #2
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Я вижу это так, сверлится отверсие, сливается масло, мереется получившейся объем, добавляется недостающее,, заливается обратно, процедура занимает 2-3дня
    Ой мать, да тут спарка проблем и зак и "мастер" !

  3. #3
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Я имею ввиду в теории

  4. #4
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Но страшная фраза заказчика- ты Ж делал!
    На это всегда оговариваю,что я делал и за что в ответе. Было раз-сменил компрессор,а через 3 дня у них ТРВ по штоку потёк. Звонят,мол,вы же ремонтировали. Предложил им купить ТРВ и я им его установлю.Отказались.Были посланы. Тем более,что ТРВ у меня в запасе нет.

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    утверждает что выставит неустойку за лежавщую в витрине колбасу, а так же неустойку за время пока витрина не работала...
    Обязанность за за наблюдение Темп режима и сохранность продукции в холодильном обьеме лежит на собственнике).Тем более,что в витрине колбасу не хранят,должны убирать её на ночь в камеру. Интересно,как зак докажет размер неустойки. Я на месте ТС до суда дело довёл.


    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    производится ли доливка масла в герметичные компрессоры вообще и если да то каким образом? Я вижу это так, сверлится отверсие,
    И где сверлить надумал?) Это ересь!)

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    в свою очередь я могу оперировать к тому что масла там не было уже с момента появления утечки и все это время компрессор работал "на износ"?
    Нет. ColdSystem, сложно говорить на такие темы с неспециалистом. Вам нужно дождаться результатов экспертизы. ИМХО, есть недоработка Вашего мастера, и не в масле дело. Нужно договариваться с заком. Что касается потерь продуктов, то тут, если договором не предусмотрено иное, следует посылать лесом, ибо:

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Обязанность за за наблюдение Темп режима и сохранность продукции в холодильном обьеме лежит на собственнике).Тем более,что в витрине колбасу не хранят,должны убирать её на ночь в камеру.

  6. #6
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Чем и как заправляли?
    Я в догадках как заправляли если звучит вопрос:

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    производится ли доливка масла в герметичные компрессоры вообще и если да то каким образом? Я вижу это так, сверлится отверсие

  7. #7
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Я в догадках как заправляли если звучит вопрос:
    уточню, я сам не делаю, делает мастер, который работает на меня. Сейчас хочу тут все ньюансы уточнить.
    Мой мастер примерно тоже говорит что и вы тут, просто прошло уже две недели, за это время три раза общались с заказчиком, сегодня он сказал что отправляет компрессор на экспертизу и если она покажет что он заклинил по вине недостояющего масла или неправильной заправки фреона то будет подавать в суд.

  8. #8
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Я так и думал что не сам.
    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    что он заклинил по вине недостояющего масла или неправильной заправки фреона то будет подавать в суд.
    и флаг ему в руки. Прямо так внутри будет и написано, что неправильная заправка. А вот что была утечка, и компрессор работал в нештатном, аварийном режиме до вызова мастера, любой суд примет во внимание. А дальше на совести мастера. Если сделал все нормально, то даже потеря 10-15% масла не завалит исправный компрессор за неделю. Но заправлять правильнее по весу мелкое хол. оборудование.

  9. #9
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    прошло уже две недели, за это время три раза общались с заказчиком
    Если бы договорились, он уже колбасой отмаржевал бы компрессор купленный...

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    он сказал что отправляет компрессор на экспертизу и если она покажет что он заклинил по вине недостояющего масла или неправильной заправки фреона то будет подавать в суд.
    Пусть совсем сольёт масло (через естественные дырдочки) - мастер виноват будет точно! Проверка неправильной заправки, при демонтированном компрессоре... Арригинально!

  10. #10
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Если бы договорились, он бы уже колбасой отмаржевал бы компрессор купленный...
    Заказчик "вредный хохол", считает что все ему обязаны. Работает на ремонте авто, умеет заправлять авто кондеи, аперирует к тому что в автомобильные доливается масло значит и сюда надо.

    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Пусть совсем сольёт масло (через естественные дырдочки) - мастер виноват будет точно!
    Вот, хочу както это использовать в случае обращения в суд. Что демонтаж компрессора производился самостоятельно и что было повреждено дополнительно при этом неизвестно...
    У нас в городе экспертов нет, будет отправлять в Москву...

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    и если она покажет что он заклинил по вине недостояющего масла или неправильной заправки фреона
    Оно и комплексом может идти...

  12. #12
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Оно и комплексом может идти...
    в свою очередь я могу оперировать к тому что масла там не было уже с момента появления утечки и все это время компрессор работал "на износ"?
    На витрине не стоит стабилизатор напряжения что в свою очередь так же могло повлиять на выход из строя компрессора?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    ColdSystem, договор был?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ColdSystem, договор был?
    нет

  15. #15
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Я вижу это так, сверлится отверсие, сливается масло, мереется получившейся объем, добавляется недостающее,, заливается обратно, процедура занимает 2-3дня
    Давно вообще в холоде?

  16. #16
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Давно вообще в холоде?
    года полтора, ранее не сталкивался с такой проблемой.
    Мой мастер утверждает что в данные компрессоры вообще не производится доливка масла.

  17. #17

    По умолчанию

    ColdSystem, Если хочешь быть уверенным в масле, компрессор снимается масло сливается и наливается НОВОЕ по datasheetУ. Тем более учитывая что была утечка по испару!!!
    А по сабжу: не ссы, не дойдёт до суда. Он ща с другими холодильщегами пообщается, тебя попугает и отстанет.

  18. #18
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ColdSystem Он ща с другими холодильщегами пообщается, тебя попугает и отстанет.
    Ну так он мне и "вешает" что проконсультировался с кучей холодильщиков и все говорят что масло доливается... скорее всего именно пугает, но хотелось бы перестраховаться...

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Ну так он мне и "вешает" что проконсультировался с кучей холодильщиков и все говорят что масло доливается... скорее всего именно пугает, но хотелось бы перестраховаться...
    Не доливают масло, а МЕНЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ!!!

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Мой мастер утверждает, что
    ColdSystem, ты уж не обессудь, только тебе здесь вообще делать нечего. пусть твой мастер вопросы задаёт. А то получается. что если бы и ты был сильно занят, то мы бы с тобой через твою жену общались, она с тобой, а ты уже с мастером. Я потихонечку начинаю понимать твоего заказчика. Ты в этой цепочке вообще никто. тебе надо на юридический форум бежать. а мастер пусть сюда идёт. с ним проще общаться будет...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выход из строя Б/У компрессора после заправки кондиционера
    от aaz3899 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 15:53
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 05:40
  3. печь для выпечки хлеба-выход из строя контакторов
    от muravei77 в разделе Конвекционные печи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 16:21
  4. Выход из строя компрессоров Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 21:17
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •