SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 - 10 шт.
Cистема в эксплуатации 10 лет.
Ошибки на ПДУ:
Е04 - нет связи,
E06 принят ошибочный сигнал с ВБ,
E16- кол-во ВБ больше, чем установлено в НБ,
L08 - ???
Неисправна плата: SPW-KR94GXH56
При замене NVM 24C02 c другой платы дефект устранился.
Неисправна плата: SPW-KR94GXH56 - восстановить не удалось.
В чем причина дефекта?
Как выполнить адресацию?
Примечание:
Автоадресация с НБ путает адреса ВБ, дает дубли.
Лучше вручную установить адрес каждому блоку с ПДУ.