Китайцы написали что там используется R600A хладоген. ну а сколько его заливать и так далее не как не могу выбить у них , как думаете ? насчет этого фреона и нормы ?
Китайцы написали что там используется R600A хладоген. ну а сколько его заливать и так далее не как не могу выбить у них , как думаете ? насчет этого фреона и нормы ?
не бахнет, но мож минус 20 то и наберёт))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Вероятно он их неправильно понял- один из компонентов R600a...
Да работают GS спокойно, например, в смеси с R600a, R290, R.., R..., и т.д. Но это до -86 оС...
А тот файл назывался R39S... Не знаю как его здесь в файловом архиве найти
Нашел
Последний раз редактировалось bali; 07.11.2016 в 19:09.
Скорей всего, так и есть. Как один из компонентов смеси.
Только сообразил, что может нихрена не получиться. Смесь с такими разными хладагентами не получится заправить из баллона, сохранив компонентный состав. Только по очереди, начиная с самого высокотемпературного (может быть как раз R600а). А написать инструкция по заправке не разгласив коммерческую тайну (которая, судя по комментарию Smag скорей всего нарушает чей-то патент) невозможно. Вот китаец и вертится, как уж на сковородке.
Так что, шарик сдох.
Вроде ещё "цикл каскадный однопоточный".
Спасибо, очень интересно.
bali, Спасибо! Я не смог найти.
Я давал ссылки. Почитай. Даже при наличии родной смеси не все холодосы починились с ходу. Почитай, многое для себя найдешь.
В принципе шанс есть. Без родной смеси его нет.
Smag, можно чуть еще попытать?
Как оно в принципе работает я понял из ходя из схемы, но четко процесс представляю при двух компонентах.
При большем количестве составляющих, увы не хватает образования.
К примеру ( если позволишь) Если я правильно мыслю то хитрость в двух последних компонентах. Вместо них предположу, что можно и R12.
Но это мои предположения.
А вот R14 и R-23 тут туплю. Совсем разные вроде. Или их уже стоит рассматривать, как смесевой хладагент.
И еще из любопытства сколько Ватт получилось при -60 на ЗИЛовском компрессоре?
Как себе представляете "перенос масла в системе", в которой в испарителе -90 (-160) оС? Знаю одних "производителей"- мучаются с тем, что капиллярка забивается маслом на входе в испаритель через 1,5-2 месяца работы...
Некоторые и не скрывают компоненты: R134a, R404a, R407, R23 (Frigera)- попробуй подбери состав называется.
заправляет неспециалист, исполнение не взрывозащищенное.
из жидкой фазы возможно. я когда свою делал, при заправке концентрация сдвигается +/- 1%, что несильно сказывается на характеристиках.
можно и r12, просто он был уже не актуален. по 14 и 23 - хладагенты подбираются с температурами кипения боле-менее равномерно распределенными между крайними. и чтобы обеспечить рабочие давления приемлемые для одноступенчатого сжатия.
ватты уже не помню, речь шла о десятках ватт для лабораторной уставновки. а диплом и начало кандидатской сдохли вместе с жёстким диском в 2007.
тот агрегат на спиральнике, который на -100 работает уже лет 10. правда, он с клапаном ручным, т.к. подбирали режимы. на капиллярке была американская машинка на -80 (её делали наши уехавшие в сша), работала как-то.
Я в принципе согласен, и мне странно было, когда "Электрик" заправлял жижой, не пошло, заправил паром - заработало,
но в баллоне осталась какая-то хрень жидкая при атмосферном.
В идеале надо, чтоб прислали в баллоне прям точную дозу.
Тогда прям все идеально должно получится.
РоманСта, ну почитай же наконец соседние темы. Меньше вопросов будет.
не хочу быть нескромным, (тем более автор Клименко) но работоспособное изделие сделал в 1991 г , -130 С Qо=60 Вт, достижимая темп -150
выпущена была опытная партия, ресурсные испытания проводились, а потом конверсия=конвульсия+дивер сия