Добрый день ! Нужна помощь уважаемого сообщества !!
Принесли в ремонт кондиционер LG ( внешний блок LS-L1260 NL) с проблемой, превышение тока потребления одного или нескольких исполнительных устройств в наружном блоке ( 6 раз мигает красный светодиод на плате внешнего блока)
Плата HS-0357 94V-0 на базе процессора TMP88PS49N, Изначально были занижены все напряжения, вместо 5 в -3.8, вместо 15в -13, вместо 18в-15, узел питания восстановил, но ошибка не ушла, ((начал исследовать плату, какие узлы явно следят за током, нашел трансформатор тока в разрыве фазы( выяснил что он отвечает за ошибку 7, превышение всего тока внешнего блока ) .После был найден сигнал (fallout ) между платой управления и частотным преобразователем , манипуляции с этим сигналом ни к какому результату не привели ...
Может кто сталкивался с подобной неисправностью, буду признателен за подсказку
Социальные закладки