привет всем.
вчера диагностировал chofu aem1425pvu (это модель наружного блока) 2000 года выпуска, инвертор, сделан в японии. хладагент r22. когда включаешь один вб, давление начинает снижаться, временами стрелка дергается на долю секунды вверх, и доходит в конце концов до 1 бара, а иногда и ниже. такое давление держалось минут 15, я уже пошел за баллоном, а когда вернулся давление уже было 3,5 бара. при включении второго вб давление еще подросло до 4 бар. при отключении второй головы давление опять снижается.
если включить только 2-й блок без первого, то он (2-й) работает нормально.
если включить 1-й блок и после того, как давление упадет до 1 бара (примерно 1 минута) сразу включить вторую голову, давление сразу начинает расти до нормального рабочего. обе головы холодят, но первая слабее, чем вторая. таким образом 2-я голова может работать сама по себе, а 1-я может работать только вместе со второй.
нигде не нашел ни мануала, ни электрической, ни гидравлической схемы. если кто поможет, буду благодарен. наружка так облицована декоративным коробом, что снять крышку, чтобы посмотреть схему, невозможно.
я подозреваю, что ненормально работает расширительное устройство первого блока (мало подается фреона во внутрянку). когда включается 2-й блок, то на низкой стороне давление возрастает за счет нормально работающего расширительного устройства 2-го блока. объяснить как это влияет на работу 1-го блока, фантазии не хватает. кто может, помогите документацией или советом.
переключал несколько раз с холода на тепло и обратно, перезаправил по весам, почистил оба внутренних блока, наружный - только щеткой. ничего не изменилось.
Социальные закладки