    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Интересно, к какому бренду и оборудованию относится эта таблица регламентных работ?
    К чиллерам.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Недостаток указанной таблицы - нет контроля эл. питания и аварийных систем защиты.
    С чего ты взял, тут не указано, что входит в инспекцию и в ежегодное обслуживание, т.к. это зависит от модели оборудования.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    К чиллерам.

    С чего ты взял, тут не указано, что входит в инспекцию и в ежегодное обслуживание, т.к. это зависит от модели оборудования.
    Самое главное осталось за кадром - работоспособность Кривана, LP, HP, реле протока, фильтры, параметры по фреону, маслу, по воде...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Самое главное осталось за кадром - работоспособность Кривана, LP, HP, реле протока, фильтры, параметры по фреону, маслу, по воде...
    Ты неадекватный? Это не перечень работ.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Это не перечень работ.
    Мутный список составлял главбух.
    Замена блока питания 1 раз в 4 года.
    Это что?
    Силовой транс надо менять?
    Он же сам никогда из строя не выходит!

    Термодатчики Carrier ( никелированные) кучно меняют параметры на 4-5 году эксплуатации. Батарейка садится на 5...8 году - это тоже сюрприз от производителя, кусок хлеба сервисника.
    Срок службы контакторов.
    Об этом тоже тишина.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Мутный список составлял главбух....
    Список для бухалтера:



    Нейтрализатор кислоты - это что?
    Как на один компрессор списать две платы инвертора?