Я не холодильщик, просто разные холодильщики предложили мне 2 разных варианта, я не знаю, что правильно. магазин очень маленький, метров 30 площадь.
Горка 2,5 м длиной, высота 2м
Витрина тоже 2,5м длиной. Внутри витрины 2 блока управления, как я понял отдельно управляется правая и левая секция витрины.
Сделать надо понятное дело бюджетно.
Агрегат - это компрессор + радиатор с вентилятором.
Холодильщик1 предлагает - на горку отдельный агрегат 4,5 ква, на витрину - еще отдельный агрегат 1,5 ква. Почему не один агрегат на все - объяснение - если мощный компрессор будет работать на слабую нагрузку, когда горка отключится, а витрина потребует охлаждения - он сдохнет. Компрессор неинверторный. Смутило еще и то, что в витрине он предложил только один блок управления задействовать.
Холодильщик2 сказал, что один агрегат на все нормально и работать будет без проблем. Также сказал, что в витрине нужно обязательно 2 блока подключать, чтобы не было, что часть витрины замерзает, а часть не холодится.
В общем объясните пожалуйста, как правильно, кого слушать.