Когда-то давно, был в ремонте необычный прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB. Выпуск 1997г.

Принцип автоматического вакуумирования в Liebert Hiross LU 67 GB.
mar-kol:"Это установка с автоматическим ваккумированием, при достижении заданой температуры термостат отключает не компрессор, а соленоид,
который перекрывает испаритель,
компрессор продолжает работать
при этом давление в испарителе падает до примерно 1,5 bar и датчик LP отключает комрессор.
Включение в обратной последовательности:
термостат открывает соленоид,
давление в испарителе растет при 2,5 bar или около того датчик LP компрессор запускает..."

У этого кондиционера каждый рабочий цикл охлаждения завершался срабатыванием датчика LP. Я не мог понять, для чего был использован этот способ регулярного вакуумирования. Теперь понял - для облегчения старта, для исключения рывка!
Можно ли этот метод использовать для UNIFLAIR, VIBOS - ?