Напольный АС Dantex RK-12PFM-R, нет запуска компрессора
Доброго здоровья.
Машина 2005 года. Следы ремонта. Дефект - дует тёплым воздухом. В реальности нет запуска компрессора.
Отмечу что АС профиль не мой, но так сложилось, придётся возиться (делаю время от времени бытовые холодцы, где есть мануалы).
Контур был заправлен, давление не смотрел, открыл. RY5 и RY6 работают. Термостат и термофьюз звонятся (RY5 - P3). Пусковой кондер в номинале. 5В на управляющей IC не мерил, предположил что замкнутое реле RY6 - ОК. Платы (силовая и управления) без визуальных нареканий.
В машине ротационный компрессор PG180X1C-4DZDE3 на R407C, с таким типом работаю впервые. Сопротивления:
C-R 3.6 om
C-S 4.0 om
R-S 7.3 om, как-то мало, это нормально?
Может есть полные мануалы с сопротивлениями и/или мануалы для подобных машин? Укажите пож-та вектор работы.
Ещё любопытно что в трассе стоял фильтр без "селикагеля", 2 трубки на вход (один сервис), две на выход под две к/т. Внутри фильтра только сетка, почему нет осушителя?
При запуске кондиционера на компрессор должно приходить напряжение . Оно приходит ? Пусковой конденсатор на компрессор ? Ток при запуске компрессора , если он хотя бы пытается начать работать ?
Запуск есть, если в обход реле RY5 запускать. На вход реле, Common вешать если. 2.6А на пустой открытой трассе. Выходит нет управления.
У NTC какие сопротивления + - ?
По мануалу не понятно у какой ИС 5В искать. Той что на силовой (ULN2003) или той что логика?
Зря спустил... олень.
Взрыв-схемы нет? Та турбина что сверху работает бодро. Снизу не видел, там все пространство за радиатором занято трубами, ванной и компрессором.
Некоторые кондиционеры ,включаются сразу . Некоторые включают компрессор через 5- 7 минут На холод винт обдува испарителя включается сразу , как и в режиме только вентиляции Винт охлаждения конденсатора только при пуске компрессора . Может он все таки работал ? Проверьте настройку по температуре , какой режим выбран ? Тепло - холод . И по времени , подождите немного .
Время выдержки провел ? Если да , то в перед за универсальной платой управления на кондиционер . Можно конечно отдать на проверку своего плата электронщикам .,но здесь вопрос в компетенции .