Тема: Mitsubishi SRC40-дует теплый воздух

  1. #1

    Вопрос Mitsubishi SRC40-дует теплый воздух

    :mad:Сплитуха новая,фреон заправлен,замерял все нормально.,компрессор запускается но не холодит. На внутреннем блоке мигает лампочка 6 раз,в книге посмотрел,это обозначает что нет связи между внутренним и наружним блоками.посмотрел платы мультимитром все нормально-предохранитель,варистор и тансформатор целые,давление в системе нормальное и фильтры чистые.. ЧТО ДЕЛАТЬ????:confused:

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    А на внешнем блоке тоже проверяли плату? и посмотрите какая индикация там горит

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от realmen Посмотреть сообщение
    что нет связи между внутренним и наружним блоками
    ответ на твой вопрос.
    разумеется надо найти почему ее нет. Начни с прозвонки проводов между блоками. Может быть банально провод переломлен. Ну а если целые, то тогда уже надо смотреть что из внутреннего идет на наружку(сигналы) и наоборот. Потом разбираться какого фига чего то не хватает.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от realmen Посмотреть сообщение
    посмотрел платы мультимитром
    Цитата Сообщение от realmen Посмотреть сообщение
    мигает лампочка 6 раз,в книге посмотрел,это обозначает что нет связи между внутренним и наружним блоками
    Может провода надо прозвонить ? (как у Жванецкого : Может в консерватории что то подправить ?)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2008
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Не понятно....связи нет между блоками,а компрессор запускается;компрессор запускается ,а холода нет,при этом фреон тоже на месте.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fred Посмотреть сообщение
    связи нет между блоками
    обратной связи.

Похожие темы

  1. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  2. После выключения кондиционера дует горячий воздух
    от Scheinov в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 07:53
  3. Гонит теплый воздух
    от Gefest в разделе Panasonic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 03:31
  4. тёплый холодильник
    от margiladze в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 18:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •