только включаем в розетку на 2 сек загорается табло,гаснет и кондюк начинает истошно пищать.Что это может быть?В инглише пишут обрыв термостата,но он в норме.
только включаем в розетку на 2 сек загорается табло,гаснет и кондюк начинает истошно пищать.Что это может быть?В инглише пишут обрыв термостата,но он в норме.
до этого он работал нормально.он включен в розетку с телевизором.
не только в квартире не работает.привезли в сервис-аналогичная ситуация.какая-то зараза не дает команду на пуск.
на внешний блок питание идет???
Если да, то необходимо проверить конденсатор....
если он в норме, то прозвонить компрессор...
причем здесь компрессор,когда через 2 сек независимо от того-соединен НБ с ВБ или нет тухнет дисплей и мозги пищат с частотой~2гц.Не срабатывает даже реле питания на НБ.:confused:
компрессор стоит прозвонить, или запустить только внешний блок накинув питание на клемник... это покажет где искать проблему... если пускается, то отсоединить провода от внутреннего блока и его запустить,если все работает по отдельности, то рекомендую прокинуть "поверху" провода...
проверте датчики!
проблему решили-все таки на ИК приемнике оказались мозги.они то и наеб-лись.Датчики и компрессор ни при чем.Тема закрыта.
Социальные закладки