Конденсатор продули сжатым воздухом и вымыли водой. При охлаждении конденсатора водой ни чего не меняется. Подсоса воздуха нет. Винты вращаются правильно. В смотровом стекле после фильтра только жидкость.
Конденсатор продули сжатым воздухом и вымыли водой. При охлаждении конденсатора водой ни чего не меняется. Подсоса воздуха нет. Винты вращаются правильно. В смотровом стекле после фильтра только жидкость.
Он нормально не работал. Контроллер включал и выключал компрессор по команде температурного датчика установленного на выходе воды из чиллера. Чиллер часто включался и выключался. Заданная температура воды была 25 градусов, дельта - 5 градусов. Все два года он так и работал. Я им говорил, что бы связались с продавцами(пока он был на гарантии). Они посчитали, что и так сойдёт. По ихнему мнению он работал.
В те моменты когда он работал давление ВД было 20, НД 6-7, но это было в июне 2015 года, там и вода на входе была более 40 градусов.
Вчера дали на вход чиллера воду 20 градусов, все параметры не замерил, но ВД и НД 21-25 и 6-7 соответственно. Д
Сразу после ТРВ температура трубки +17,6 градусов.