И вот как быть?
Снимок экрана 2023-07-28 164224.png
И вот как быть?
Снимок экрана 2023-07-28 164224.png
Да нате!
Снимок экрана 2023-07-28 164921.png
Это вообще-то принципиальная гидравлическая схема и обозначать тройники и отводы нет необходимости.
Читаемость схемы не очень из-за большого масштаба второстепенных элементов.
А почему после обратного клапана труба тоньше?
Опечатка. Спасибо!
Так лучше?
Снимок экрана 2023-07-31 082622.png
У меня чаще попадаются, вот такие схемы, централь для магазина.
Следующая проблема:
Соленоидный клапан - Solenoid valve - SV,
Предохранительный клапан - Safety valve - SV
Запорный вентиль - Shut-off valve - SV
У буржуев, что кран, что вентиль, что клапан - valve. ХЗ что делать? Есть мысли?
Это обычный чиллер.
Снимок экрана 2023-07-31 161429.png
Социальные закладки