Мастер
Ремонт вентиляторов EC EBMPAPST
добрый день.
есть объект, на котором установлены чиллера с данными вентиляторами (со встроенным частотным регулятором). вентиляторы 2014 года выпуска, где-то год назад начались проблемы с данными вентиляторами, на данный момент скопилось порядка 10 вентиляторов, которые исправно работают в течении 5-30 минут с отсутствием посторонних шумов, нормальными токами на заданной частоте. через какое-то время они останавливаются, при подключении через rs485 вентилятор в ошибке "перегрев двигателя", хотя в работе температура мотора не поднимается выше 40 град (защитная уставка 115), а температура плат выше 35 (показывает онлайн в программе). авария сбрасывается не сразу, но после "остывания" сбрасывается и цикл повторяется, очень похоже на ложное срабатывание физической термозащиты.
у кого-то есть опыт ремонта этих вентиляторов или эл.схема внутреннего устройства?
-
Местный
Пора выполнить ТО - сменить теплопроводящую пасту на радиаторе IPM.
-
Мастер
На одном вентиляторе двухсторонний термоскотч меняли на свежую термопасту - никак не изменило ситуацию.
-
Местный
Термодатчик внутри IPM - ?
- Менять IPM, если подшипники в норме.
-
Демагог с Большой буквы )
Может где-то в цепи есть плохие контакты, которые или греются, или тупо меняют сопротивление линии?
-
Не, там все залито, по крайней мере, у того, который у меня в мастерской валяется.