Я с 2004-го в климате и, где-то в 2008-2009 году приобрел вместе с быстросьемами.
Я с 2004-го в климате и, где-то в 2008-2009 году приобрел вместе с быстросьемами.
Инструкция для вас написана. Ее вам довели под роспись. какое ведро с водой в электроустановке? Вопрос о нарушении тб, использовании огнетушителя и премии. Возгорание не по вашей вине и использование огнетушителя при этом по инструкции - это норма. Какое нарушение тб? Или инструкцию по тб писал тот же человек, что и по пб?
Фреоновые системы пожаротушения одни из самых эффективных. Если у вас под рукой баллон 125 фреона - тушите. R410 - содержит кроме r125 половину r32, который горюч. Если не жалко газа - проверьте в свободное время на искусственном пожаре.
Дак чем делиться, этой штуке сто лет в обед и все про неё знают. Продаётся вместе с другими холодильными приблудами давно.
Хороший вопрос.
Как правило, перед выполнением огневых работ, выключается главный рубильник в кондиционере.
Но бывают исключения, для поддержания температурного режима серверной, при этом один контур в ремонте, а другой работает.
Из практики, пару лет назад.
Кровельщики меняли рубероид на крыше, смолой заливали стыки.
На одном из стыков у стены загорелся утеплитель, огнетушителя и воды рядом не было.
Здание не пострадало, пожар локализован вовремя, но была экстренная эвакуация всех сотрудников объекта. В результате сняли премию с начальника, вызвавшего кровельщиков, с кровельщиков, и ...
с малярной группы, которые в пожаре не участвовали, они работали в это время в другом месте...
Сбор фреона в обычные фреоновые баллоны без ниппеля (рулетка кондиционерщика) - это нарушение тб. Случай в PAН обсуждался на форуме?
https://www.pravda.ru/news/accidents/1281553-moscow/
Журналажа, там взорвался баллон пожаротушения...
Уговорил, смотри, только никому не рассказывай, что увидел.
Это один из объектов нашей конторы, в ваших краях.
https://mriyaresort.com/hotel/villa-president/
...аааа...хде серверная? Всю эту хрень можно прописать в простом роутере...и охрану, и наблюдение и...техику безопасности включительно...я тебя понял.
Обратная сторона медали (прокладки).
egoiste
«На кврах постоянно ставят тупорылые суки прокладки медные под колпачки сервисных штуцеров. Нахрена я так и не понял но из за одной такой прокладки криво установленной потерял газа на фигову тучу бабла. Ее загнуло и она на половину пошла по резьбе а вторая половина прокладки давила на золотник штуцера».
http://holodforum.ru/showthread.php?t=19114
FBT,
Запрещается писать сообщения нестандартным цветом, жирным шрифтом и заглавными буквами, если это не обусловлено необходимостью.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Нарушил правила, согласен с предупреждением.
Я впервые встретил негативный отзыв о медных прокладках,
поэтому заостирил внимание сервисника, читающего тему,
на правильной установке кольцевой медной прокладки,
которая так и норовит съехать с торца ниппеля,
если сервисный порт расположен горизонтально.
Кто - как крепит прокладку в этом случае ?
Ничего лучше капли литола или циатима на ум не приходит
Если руки из жопы растут, не используй медные прокладки!
Некачественный зеленый ниппель (пружина сверху)
в преце HiReF TADR0311 на трубе нагнетания, возле компрессора,
потекший на 3 году эксплуатации:
За это время его нажимали 2-3 раза, я нажал в 4 раз и получил сюрприз при откручивании шланга, до этого ниппель держал нормально.
Удивительно, что он легко выкрутился, не уперся в бортик завальцовки от гайки без медной шайбы.
I"m, ставь пузырь за рацуху на форуме (перетекание секретов ремонта),
с другого форума:
ti_fey:
"Риммер-карандаш DSZH CT-207
в моем случае вошёл между ниппелем и стенкой Шрёдера.
Ниппель я не утапливал.
все ниппели не зависимо от цвета рассчитаны на работу с давлением до 40бар и температурой до 100*С и имеют материал изготовления маслостойкий.
Есть ниппели и под большие давления, но я сомневаюсь что ты часто работаешь например с углекислотными установками.
Подойдёт ли ниппель от автокондиционера на обычную холодильную установку я не знаю. Сам клапан может конструктивно отличаться и ты ниппель в клапан банально не вкрутишь. Если же клапан соответствует по конструкции твоему ниппелю, то не вижу ни одной причины по которой нельзя его использовать и на 410 газе"
Проверено, нипель от шины автомобиля подходит в кондиционер на фреоне R410A.
Странно, что никто из специалистов не упомянул экстрактор клапана Шредера, который находится в свободной продаже. Экстрактор позволяет не только убрать фаску, но и резьбу нарезать.
Еще подвох отнипеля с пружиной сверху
- при обламывании штока, нижняя часть падает в трубу. Трубу приходится разрезать, чтобы вынуть обломаный шток, магнит его не берет.
В 80-е фреонами называли любые хладагенты как торговое название (типа "солярка" для ГСМ) но уже в 2000-х увидел упоминание, что чисто фреоны относятся только к ХЛОРсодержащим хладагентам. Якобы именно потому, что все они были изобретены первыми из такого рода и назывались фреонами как группа хладагентов.
Далее. Хотя фреоны и не горят, но разлагаются в пламени на множество ядовитых и раздражающих веществ (в т.ч. следы фосгена - разово не опасные, но имеют свойство хорошо накапливаться и плохо выводиться из организма), обладают даже вытесняющими свойствами ввиду того, что тяжелее воздуха.
Можно избежать падения сломанного штока в трубу,
если обламывать его при избыточном давлении Азота в контуре, около 10 бар.
Давление будет удерживать обломанный шток в закрытом состоянии.
В это время экструдером нарезать резьбу и съемником ниппеля выкрутить его.
Внимание.
При давлении Азота 20 Бар, ниппель, при открученном съемнике,
выстреливает как пуля, может влететь в глаз.
Проверено - вылетающий ниппель в пальце делает дырку, синяк.
Был бы фреон - весьма болезненное обморожение гарантировано.
Вывод.
Самое лучшее решение - замена клапана Шредера в сборе.
Пайка 5 минут, потом 5-10 лет - спи спокойно.
А нарезание резьбы точно выполнить не удасться, все равно есть шанс перекоса.
Не верю, что на эти грабли никто не наступал.