фотки та на кой вам! ну по возможности...
заменил еще капилляр и фильтр, заправил, день поработал а до холодильного отделения холод не дошёл. пришлось добавлять фреона и по протяжке стравливать, все ок получилось, хозяева еще доплатили за заморочки))) щас тестируем...
1Перепутали моторы. 2 заклеили эпоксидкой,(где не указали). 3 меняли капиллярку.4 сгорел мотор(ваш) Бедняга норд.. Но вы вышли в плюсе(доплатили)! Теперь должны наверное пониженную гарантию...
Paha2108, - антимастер , рукосуй в квадрате . Если бы фото выложил , то ржали бы все долго , я так думаю. А заказчика искренне жаль , жаль что не умеют люди требовать своё.
Paha2108, извини, всю тему не читал, так мельком только.
Ты лучше скажи вот что- какая защита на релюхе стояла, можешь озвучить (кругалая чёрная хреновина с буквами F7, FA)...или какая другая?
Последний раз редактировалось dolphin; 01.02.2013 в 22:11. Причина: скобку забыл))))
+++
если на реле написано:
то это код "теплухи" FA - реле AE11FU - устанавливается на компрессор ACC GVY75AA
Paha2108, ты поставил реле от компрессора с номинальным током 1,19 А на компрессор с номинальным током 0,69 А
ещё удивляешься, что он умер за 2 дня... посмотри
Да дело уже не в реле: подходит- не подходит (с нужным реле просто бы срабатывала защита в его варианте): там наделано столько ошибок, что восстановление этого аппарата экономически нецелесообразно, разве для сохранения своего доброго имени купить б/у холодос для зака, объяснив, что виноват, ошибся в диагнозе (восстановить его с такой теоретической базой и практическими навыками ТС не сможет) ИМХО.