Приехал клиенту испар в шубе, после теста ТИМ-01 неисправен, заменил, после продолжительного времени работы не выходит в режим, разобрал, первых два калача испарителя протянул и всё, утечка или затор. Оказалось что утечка на низкой стороне. Накачал давл, локринги держат,( было такое что всасывающая трубка на входе в шкаф пускает), вскрыл сразу нижний угол шкафа чисто.Фото0612.jpg
Постоял 1 час давление упало на 0,5 атм. Течик в шкаф пищит в правом углу в месте входа трубок в камеру. Фото0587.jpgРайон утечки.jpg
После вскрытия оказалось что труба в месте со прекоснавения с капилляркой пустила,Фото0588.jpgФото0593.jpgФото0598.jpg
было принято решение поменять всю обратку на медь, как раз есть в наличии тонкостенная медь. Фото0620.jpgФото0616.jpgФото0617.jpgФото0622.jpg