Сгорел компрессор embraco emt 2121u на ларе. Компрессор на R-290 фреоне. Аналогов на этом фреоне в нашем городе нет. На каком фреоне можно поставить аналог???
Сгорел компрессор embraco emt 2121u на ларе. Компрессор на R-290 фреоне. Аналогов на этом фреоне в нашем городе нет. На каком фреоне можно поставить аналог???
на 22 ледогенератор уже год работает . пока проблем нет
на днях смотрел ларь. вирпул ,стоял компрессор на 600м. Сдох ,заменили на 290м(кто менял не известно,но врядли заливали 290й). Чем был заправлен?- не знаю, фреон удачно вышел через шредер( нипель не был вкручен до конца ,и колпачек неплотно закручен(давил на нипель).Вот тоже размышляю,как-то из-за одой заправки балон покупать нехоцца.507 говорите ?
Да так и думал сделать,но увидел совет про 507,вот и заинтриговало
почему нельзя заправить R-22 вместо R-290? температура кипения одинакова, масло также минеральное. нафига танцы с бубном по замене масла для R-507A?
Жека - в точку.Фильтр надо заменить,капа действительно люминь. Вот только 22 ни вкоем разе этот мк не потянет,равно как и 507.Поршень велик,а мощи явно не хватит. Не знаю кто впарил туда мк на 290м. Заеду ,гляну полное название мк,потом будет виднее,какую мощь он тянет.Скорее 600м был заправлен.
А заместо 22 можно лить 290( если не брать в учет что он горит)?
вот мысля мелькнула - а если заправить 134м? Мощи мк с головой ,капа где-то рядом, по объему цилиндра ближее,чем 600й. Масло на мк - рое. Сцуко не могу понять замысла мастера ,поставившего в этот ларь этот мк
Трошки мимо . Масло в компрессоре синтетика .
IMAG0185.jpg
Социальные закладки