на дисплее данфосса 202 мигает "off" и ничего не работает. че делать то?
на дисплее данфосса 202 мигает "off" и ничего не работает. че делать то?
по ночам читается легче. нашел таки. спасибо
проблема следующая- контролер(202 В) работает не стабильно, то мертвый вообще, то нормально работает. с питанием все нормально. что за чертовщина? причем сразу 2. в ряду установлено 4. так 2 работают нормально - а 2 -то работают(после суточного простоя без напряжения) то нет,
Последний раз редактировалось начтех; 31.01.2011 в 13:16.
Возможно проблемы в цепи питания после трансформатора, может конденсаторы бракованные, лучше разобрать блок и посмотреть, что по питанию внутри блока творится.
как грится у электронщиков - либо черезмерный контакт либо отсутствие оного.
1. могла попасть влага - надо аккуратно просушить феном внутренности
2. учитывая что производство многого перенесенов китай вполне возможен непропай какой нибудь детальки. разбираем, берем лупу и начинаем пристально изучать и ковыроять контакты на плате, находим и пропаиваем с канифолью и прогревом контакта в течение 2-3 секунд
3. как написали выше - засох электролитический конденсатор в блоке питания - тут только методом научного тыка - находим, выпаиваем и впаиваем аналогичный новый, главно + - не перепутать.
так кстати недавно починил телек самсунг 46". тоже то включался то нет, поменял 3 электролита в блоке питания - работает.
Пардон что ответил не сразу, инет на работе отключился
начтех, банальный совет-замени на новый...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
У меня была похожая ситуация на моноблоке Полаир. В моем случае причина была в переключателе(клавиша 4-х контактная). Видимо клавиша была левая. При включении все работает нормально,но через 10-15мин,начинал "глючить" контроллер, после замены клавишы все нормализовалось. Может у вас что-то похожее.
Марат77, да нет, меняли 2 на 2 таже фигня.muravei77, так и сделаем, только они гарантийные бумагу сочинить умную надо. и как то не разумно писать- то работает, то не работает....всем спасибо!
помогите с советом контроллер не входит в режим програмирования при нажатии на верх. кнопку высвечивается 540 и все!
Контроллер 202В я чёта туплю, надо чтобы вентиляторы вращались при оттайке, а по достижении температуры в пакете не вращались. Тут намедни пытался настроить, не получается, крутятся но не отключаются. Тыкните добрые люди.
Ну включил разморозку, вкл. нагреватели и вентиляторы, как датчик окончания разморозки почуял 0 вентиляторы отключились, а нагреватели продолжают работать до достижения температуры окончания оттайки, допустим +8.
На этом контроллере при оттайки- вентиляторы либо работают либо нет! единственное можно после оттайки установить задержку включения вентиляторов!
Только не понятно для чего включать вентиляторы при оттайке ТЭНамми ??? Чтобы не перегреть эти самые ТЭНы , или чтобы прогреть охлаждаемый объем ? Для себя давно вывел закономерность : если в камере +4 - оттайка- ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОРАМИ !!! Если минус - оттайка - ТОЛЬКО ТЭНами , и никаких вентиляторов , И не надо путать святое с праведным.
Социальные закладки