Приветсвую всех.
Заранее прошу извинить за первый пост и сразу с просьбой, но ничего не поделаешь, есть проблема - нужно решать.
Значит проблема состоит в следующем. Имеем 2х-контурный чиллер Йорк - хладоноситель R-407c, охлаждает этиленгликоль, . Обнаружена утечка фреона, самое интересное утечка находится в кожухотрубном испарителе, утекает в полость этиленгликоля. так вот не можем начать работ и составить заказчику смету, тк неуверены в обьёме работ и вообще возможен ли такой ремонт. Сложность в основном в неизвестности конструкции именно этого испарителя. Нужен чертёж или любая информация по нему, чтоб не наступить на грабли и не угробить и второй контур. Буду премного благодарен всем кто откликнется.
все явки и пароли сдаю в фото. есть больше фото, но не разрешает вставлять. первая - модель чиллера, вторая - испаритель.