    Григорий...Твой шкаф похож на Ариаду 750 литров СТ...Там 500Ват холода СТ компрессора , эмбрако стоит на моих шкафах...фото нет , если нужно ,заеду в гипер сделаю.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Григорий, конденсатор сверху ...хотя вроде чистое помещение...
    Приведу пример , буквально сегодня заявка в Магните ( как по заказу к теме , хотя нахожусь в отпуске первую
    неделю , работаю больше , чем когда не был в отпуске ) ...Приехал , ниже +9 гр. не опускается температура... С наружи конденсатор чистый , за этим контроль хороший ...Калачи , фильтр , кипяток ...Понятно ...у нас ещё душно из-за солнца и дождей ...как у Генадича в Питере.
    Взял пароочиститель ...2 литра воды, выдул срань изнутри конденсатора...Шкаф ожил...при включении +19 , опустил примерно за 40 минут до уставки +2 .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Григорий, конденсатор сверху ...хотя вроде чистое помещение...
    Приведу пример , буквально сегодня заявка в Магните ( как по заказу к теме , хотя нахожусь в отпуске первую
    неделю , работаю больше , чем когда не был в отпуске ) ...Приехал , ниже +9 гр. не опускается температура... С наружи конденсатор чистый , за этим контроль хороший ...Калачи , фильтр , кипяток ...Понятно ...у нас ещё душно из-за солнца и дождей ...как у Генадича в Питере.
    Взял пароочиститель ...2 литра воды, выдул срань изнутри конденсатора...Шкаф ожил...при включении +19 , опустил примерно за 40 минут до уставки +2 .
    Здесь не тот случай, чисто визуально чистый, приложенный лист бумаги присасывается довольно хорошо

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Здесь не тот случай, чисто визуально чистый, приложенный лист бумаги присасывается довольно хорошо
    Улыбнуло... меня напрягает когда дует в сторону вокруг компрессора , от конденсатора ...Значит подзабит конденсатор...Основной поток должен идти на компрессор от конденсатора... Лист бумаги прижмётся в любом случае...

  5. #5

    По умолчанию

    Что то или форум или у меня комп глючит, пишу,сообщения вроде отправляются, потом пропадают, пишу повторно, опять пропадают. Сейчас вроде выплыло, что писал.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Всё очень просто. Надо подбирать компрессор не по марке, а по характеристикам. основной является не производительность, а объём цилиндра. Холодильник 0,7 куба по объёму? Это проще и быстрее. 8,5 см/3 404й, 12 см/3 134й. Если режим стеднетемпературный. 4430 тут уж ни как не прокатит, спекётся . Конденсатор бы поставить чуть мощнее. Чтоб тянул нормально. Если хочешь чисто поставить и забыть, ставь 6170. Компрессор выносливый. Под этот конденсатор подойдёт. думаю там и испаритель дохленький.
    Всегда подбираю компрессора по производительности, по кубикам довольно не точно получится, ну а 12см на 134м газе, что то крутовато будет, это на вскидку 500 или боле w при -15, более приемлемо 8,5 см для 404го и заправить 134м. Ну а с размерами шкафа (обещал промерить но рулетку забыл, могу сказать только что высотой он метра два)
    Так для себя решил ставить что то ватт примерно 350 среднетемпературный. Т.К. не отягощён большими познаниями в расчётах решил так, СКО 200 проработал более года (со слов клиента) без нареканий и сдох. При -15 он тянет эти самые 350 примерно.


    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Григорий...Твой шкаф похож на Ариаду 750 литров СТ...Там 500Ват холода СТ компрессора , эмбрако стоит на моих шкафах...фото нет , если нужно ,заеду в гипер сделаю.
    Чисто интуитивно, для 500w для моего конденсатор слабоват. Но если не сложно сделай фотку конденсатора своего аппарата.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Что то или форум или у меня комп глючит, пишу,сообщения вроде отправляются, потом пропадают, пишу повторно, опять пропадают. Сейчас вроде выплыло, что писал.

    Всегда подбираю компрессора по производительности, по кубикам довольно не точно получится, ну а 12см на 134м газе, что то крутовато будет, это на вскидку 500 или боле w при -15, более приемлемо 8,5 см для 404го и заправить 134м. Ну а с размерами шкафа (обещал промерить но рулетку забыл, могу сказать только что высотой он метра два)
    Так для себя решил ставить что то ватт примерно 350 среднетемпературный. Т.К. не отягощён большими познаниями в расчётах решил так, СКО 200 проработал более года (со слов клиента) без нареканий и сдох. При -15 он тянет эти самые 350 примерно.



    Чисто интуитивно, для 500w для моего конденсатор слабоват. Но если не сложно сделай фотку конденсатора своего аппарата.
    Григорий в обед сделаю фото , вечером выложу...По осени менял компрессора....Фотки после отчёта за проделанную работу удаляю , со временем...Шкаф похож на Ариаду...
    По шильду 320 г. 404а

  7. #7

    По умолчанию

    По мне так этот шкаф больше похож на полаир, вот только агрегатный отсек сделан по идиотски, очень плохая продувка конденсатора и компрессора. Может поэтому увеличили конденсатор?

    У полаира на шкафах 500 и 700л, стоят одинаковые агрегаты.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Что то или форум или у меня комп глючит, пишу,сообщения вроде отправляются, потом пропадают, пишу повторно, опять пропадают. Сейчас вроде выплыло, что писал.

    Всегда подбираю компрессора по производительности, по кубикам довольно не точно получится, ну а 12см на 134м газе, что то крутовато будет, это на вскидку 500 или боле w при -15, более приемлемо 8,5 см для 404го и заправить 134м. Ну а с размерами шкафа (обещал промерить но рулетку забыл, могу сказать только что высотой он метра два)
    Так для себя решил ставить что то ватт примерно 350 среднетемпературный. Т.К. не отягощён большими познаниями в расчётах решил так, СКО 200 проработал более года (со слов клиента) без нареканий и сдох. При -15 он тянет эти самые 350 примерно.



    Чисто интуитивно, для 500w для моего конденсатор слабоват. Но если не сложно сделай фотку конденсатора своего аппарата.
    Григорий вот объясни как можно ставить вместо 350 среднетемпературного низкотемпературный и говорить что он отработал больше года. Вам ведь человек платит не за то что он такой щедрый, ему нужно чтоб оборудование работало. Вот у него спекётся компрессор через год как предыдущий и пропадёт продукция. И вам больше он не позвонит и не порекомендует своим знакомым. Так что вы будете делать через 3-5 лет?
    Интуиктивно сложно понять как определить. Для этого есть цифры. если слабоват, поставь тот который нужен для нормальной работы оборудования. Когда сделаешь всё как надо, самому будет приятно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Григорий вот объясни как можно ставить вместо 350 среднетемпературного низкотемпературный и говорить что он отработал больше года. Вам ведь человек платит не за то что он такой щедрый, ему нужно чтоб оборудование работало. Вот у него спекётся компрессор через год как предыдущий и пропадёт продукция. И вам больше он не позвонит и не порекомендует своим знакомым. Так что вы будете делать через 3-5 лет?
    Интуиктивно сложно понять как определить. Для этого есть цифры. если слабоват, поставь тот который нужен для нормальной работы оборудования. Когда сделаешь всё как надо, самому будет приятно.
    Сергей, ты напрасно на меня наезжаешь. Старый компрессор ставил не я. Что он проработал более года похоже по его внешнему виду, и даже не говори мне что это невозможно. Не стал повторять чужую ошибку и решил подобрать нормальный компрессор, для этого и создал тему. Чисто из вредности метну камень в твой огород, подбирать компрессор по поршню не стоит т.к в этом случае не учитываются конструктивные особенности компрессора. Существует даташит и если ты думаешь, что это никчёмная бумажка, то ты ошибаешься. Лично я в данном случае по поршню ско 200 прикинул довольно приблизительно, что мне нужно ставить из среднетемпературных. Ну а про цифры для расчётов ты написал неподумавши, не зная характеристик конденсатора, испарителя, да и вообще ящика, попробуй посчитай. Вот и приходится рассчитывать на свой опыт, в переводе на русский язык работать интуитивно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    , подбирать компрессор по поршню не стоит т.к в этом случае не учитываются конструктивные особенности компрессора. Существует даташит и если ты думаешь, что это никчёмная бумажка, то ты ошибаешься. ..
    Полностью согласен.
    Вот пример, старый компрессор NE6170Z имеет 8.77см3 и 791 Вт при 7.2/54.4 ASRAE46.
    И новый компрессор EMT6170Z имеет 7.69см3 и 806 Вт при 7.2/54.4 ASRAE46.
    Вложения Вложения