Подскажите,что может быть,работает все нормально,до первой оттайки,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители?
Подскажите,что может быть,работает все нормально,до первой оттайки,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители?
А на дисплее что показывает после выхода с оттайки? Сигналы "компрессор", "вентилятор" горят?
Дак оттайка в любом случае должна 3акончиться
хрень какая то и чел пропал. Я его спросил когда он еще онлайн был. Молчит. Может сам починился? Так бывает
Вечером чел 3вонит и Миасса (100 км) - караул агрегат на камере фруктовой не робит - включается на 5-10 секунд и выключается. Ни каких аварий не горит. По телефону слышу - включился. 8 сек - выключился. В камере +12. настроен на +4. Утром грю приеду. С утра 3вонок- все работает. в камере +4, не отключается. Испугался по ходу. Все равно на неделе 3аскочу глянуть.
Лампочка "com" горит и все,но по факту,компрессор не работает,вентиляторы на испарителе тоже не пускаются!(если что,то настройки пока выставил заводские)
как мне казалось сначала,датчик на испарителе глючит,но датчик проверили,вроде нормальный,остался вариант,что, что то с релюшкой.....
Вьюга4, первый цикл,то все работает?!?
Было у меня такое, температура включения компрессора минус дифференциал была неправильно выставлена и он ждал . Но ни компр , ни вент не индицировался. Если компрессор индицируется , то реле компрессора должно замкнуться. Откинь 220 в на входе (на перекидном контакте) и прозвони тестером. Чудес на свете не бывает , что то всупает в противоречие в программировании процессора. Внимательно всё проверь.
Anarchist, первый цикл,то все работает?!? А как ты запускаешь первый цикл?
C помощью автомата.
Там все в щитке в нем автоматы и контроллер.(то есть заметить можно когда автоматы выключаются),оттайка стоит ТЭНовая (по моему на испарителе)...а по поводу короткого на корпус,попробую еще прозвонить все...нет тогда попробую контроллер поменять.
А при оттайке какая индикация? DEF, реальная температура или температура при начале оттайки? Ща тока вспомнил про глюк в ID 974, пару раз попадался: вроде если при оттайке установлена индикация температуры которая была при начале оттайки, то после окончания оттайки блок ничего не включал. Лечилось изменением этого параметра на индикацию реальной температуры. Странный глюк, первый раз часа два парился, пока дошло как исправить не меняя контроллер....
Ни разу такого не было,всё там включается...просто пока температура не "упадёт" ниже той,что была на момент начала оттайки соответственно на табло ничего не изменится...
А несколько раз было так ,что при практически дефолтных уставках параметров,за исключением температуры компрессор останавливался ,к примеру при -20 и больше не включался,несмотря на то,что в камере к тому времени уже было +5...после перезапуска пару-тройку дней всё ОК,потом опять...После смены на TLY-29 забыл вообще об этих и подобных глюках...
А никакие провода динрейки не касаются ? Не перетёрты ?
В смысле? Контроллер работает пол года с данными параметрами установки и все в норме и вдруг в холодильнике начинает таять товар. На дисплее -18 (температура при начале оттайки), оттайка закончилась, температура на дисплее так и остается -18, в холодильнике конечно температура выше, а компрессор не включается.
При оттайке, тем более ТЭНами, температура однозначно повышается, контроллер выходит из оттайки, а компрессор не включается. Так было. При отключении/включении питания все работает нормально до следующего цикла оттайки.
Социальные закладки