Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Какое реле 20А лучше?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию Какое реле 20А лучше?

    Очень редко менял реле 20А.
    Это реле в Рояле, сварилось:
    IMG_20230810_114153.jpg

    Почему спеклись, заварились контакты реле?
    Допумскается ли установка аналога:
    OMRON
    G4-1A-E

    https://www.chipdip.ru/product/g4a1ae12dc

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Причина увеличения тока компрессора и сваривания контактов реле -
    потеря емкости фазосдвигающего конденсатора.

    Верно?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Причина в гов...ном кетайском реле, на котором только и написано 20А, а в реале, в лучшем случае 10.
    Ни разу не менял у иппонцев.
    Да, из-за потери емкости ток растет, но должна сработать теплушка или токовая защита, а не пригорание контактов реле.

  4. #4

    По умолчанию

    Так 20А -это для активной нагрузки, в даташитах про индуктивную нагрузку ни слова. А исходя из надписи на корпусе нормально будет работать для двигателя до 4 А.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Причина в гов...ном кетайском реле, на котором только и написано 20А, а в реале, в лучшем случае 10.
    Ни разу не менял у иппонцев.
    Да, из-за потери емкости ток растет, но должна сработать теплушка или токовая защита, а не пригорание контактов реле.
    Я бы согласился, если бы не менял релюшки 5А в вентиляторах VRV FGL.

    Господа, случилось Чудо!
    Сваренные контакты реле сами разомкнулись при замене реле!
    Я собрался раскусить сваренные контакты, сфотать их, но не тут то было!

    Вывод:
    Перед заменой реле надо постучать по нему.
    Вдруг контакты разойдутся или восстановится плохой контакт.

  6. #6

    По умолчанию

    Перед заменой реле надо постучать по нему.
    Вдруг контакты разойдутся или восстановится плохой контакт
    и можно ждать следующего вызова на спекшиеся контакты.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Дык, это ж новый вызов и новая оплата.

  8. #8

    По умолчанию

    Молоток в руки, а лучше кувалду.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Молоток в руки, а лучше кувалду.
    Эта рацуха из АТС 80-х пришла.
    Так дежурный техник пинком ноги по стойке с релюшками АТС связь в армии восстанавливал.

    Тсс, это Военная тайна.
    Никому не рассказывайте...

    Исследование ресурса контактов реле.

    Если к соленоиду, запитанному AC24V или AC220V поднести неодимовый магнит, то он начинает вибрировать.
    Если на магнит намотать катушку и светодиод, то светодиод засветится.
    IMHO.
    Этот же принцип сработает и с локализацией включения катушки реле.
    Чтобы после этого грюкнуть по ней отверткой,
    для восстановления контакта или проверки надежности контакта.

    https://holodforum.ru/showthread.php...B%D0%B5+finder

    Эта процедура размыкания замкнутых контактов произошла сама собой.

    Метод проверки плохих контактов реле:
    Подается напряжение 60% от заявленного и простукивается реле, если отзывается на стук - менять пора.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Подается напряжение 60% от заявленного
    А ничего, что для реле есть напряжение срабатывания и напряжение отпускания (контактов), а "заявленного" напряжения нет?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я бы согласился, если бы не менял релюшки 5А в вентиляторах VRV FGL.

    Господа, случилось Чудо!
    Сваренные контакты реле сами разомкнулись при замене реле!
    Я собрался раскусить сваренные контакты, сфотать их, но не тут то было!

    Вывод:
    Перед заменой реле надо постучать по нему.
    Вдруг контакты разойдутся или восстановится плохой контакт.
    На контахтах напыление уже подгорело и после не большого времени использования они снова пригорят друг к другу.
    Опять же площадь контакта стала меньше из за окалины.
    Лучше заменить на новое.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Вспоминается TOSHIBA, отпахавшая в серверной 19 лет.
    При токе Компрессора 12А и однофазной сети 230V,
    включал компрессор Трехфазный контактор 35А!!!
    Кондиционер вышел из строя из-за сосульки, упавшей с 5 этажа - контактор раскололся.
    Установлен другой, такой же суровый контактор.
    Кондей еще 20 лет отходит.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    А дайкины с залипшими контакторами в наружках не вспоминаются, когда компрессоры молотят до тех пор, пока лед даже на крышках внутренних блоков появляется, что персонал увидит и отключит питание.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А дайкины с залипшими контакторами в наружках не вспоминаются, когда компрессоры молотят до тех пор, пока лед даже на крышках внутренних блоков появляется, что персонал увидит и отключит питание.
    Да, было такое.
    Модель кондеев Daikin и контакторов не помню, они работали на серверную, у ME тоже контакторы залипали.
    Все они имели в два раза меньшие габариты, в сравнении с КОНТАКТОРОМ ТОSHIBA.

    20А на роялевском контакторе - это ложь, по Тошибовским меркам.
    Что он залип - это нормально.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Чё т на МЕ не помню залипших контакторов.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё т на МЕ не помню залипших контакторов.
    Я не злопамятный, просто помню и в интернете все сохраняется. В АСЦ МЕ были согласны обменять контакторы - бракованая партия была, обменять не удалось из 11 кондиционеров в 4 контакторы не контачили и залипли.

    Недавно на IGC контактор стал неконтачить, для восстановления контакта достаточно его стукнуть.
    Отходил 4 года в серверной.

    IMG_20230816_164334.jpg

    IMG_20230816_164420.jpg

    Установлен от МЕ:

    IMG_20230816_164503.jpg

    Сколько отходит контактор МЕ?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Установлен от МЕ:
    IMG_20230816_164503.jpg
    Сколько отходит контактор МЕ?
    С учетом того, что шильдик наклеен криво, большая вероятность подделки.
    (Не выгораживаю МЕ, просто констатирую увиденное).

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С учетом того, что шильдик наклеен криво, большая вероятность подделки.
    (Не выгораживаю МЕ, просто констатирую увиденное).
    Это обман оптики.
    Контактор на фото достоин уважения, он был в оригинальной упаковке.

    IMG_20230816_181442.jpg

    Наверное, очень дорогой.
    Поставил и сплю спокойно, у него тройной запас.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Это обман оптики.
    Специально скачал рисунок, открыл в Paint-е, увеличил и развернул. Хорошо видно и без оптического обмана.
    Я ж не говорю, что плохой, а говорю, что, возможно, подделка.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Специально скачал рисунок, открыл в Paint-е, увеличил и развернул. Хорошо видно и без оптического обмана.
    Я ж не говорю, что плохой, а говорю, что, возможно, подделка.
    О, точно, ярлык криво приклеен.
    Не верю, что подделка.
    Наверно, у японки рука дрогнула - это же на экспорт в Россию:

    IMG_20230816_185258.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя