Местный
AUGA25LATF кассета не крутится FAN, мигает.
AUGA25LATF - кассета, в экспллуатации более 7 лет.
Не крутит FAN, мигает через 3 мин после вкл на холод.
Мигает:
Operate (red) - 6 раз,
Timer (green) -мигает постоянно.
На проводном ПДУ ошибка появляется, но код ошибки отсутствует.
- Поплавок залип вверху или что другое-?
PS
Помпа через сливное отверстие шеркает стяжку, значит крутится. Фонариком видно вращение помпы, вентилятор не вращается.
За заглушкой может быть 10л воды, но было сухо, ведро не потребовалось.
Лить воду в испаритель пластиковой бутылкой 1л со шлангом аккуратно, поплавок всплывет.
-
Религия не позволяет по мануалу посмотреть код неисправности, определяемый по светодиодам?
-
Сообщение от
FBT
вентилятор не вращается.
А он исправный?
-
Местный
Сообщение от
Alex Frost
А он исправный?
Спасибо за правильный вопрос.
Вентилятор оказался с еле вращающейся крыльчаткой от руки - смазка загустела.