Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Капает кондиционер внутрь помещения

  1. #1

    По умолчанию Капает кондиционер внутрь помещения

    Добрый день!
    Есть кондиционер в квартире 7 класса. Позавчера в комнату, где он находится дверь закрыл, включил увлажнитель воздуха параллельно с кондиционером, выставил на нем +17 и включил. Всё работало нормально. Вчера сделал всё то же самое, но открыл дверь из комнаты (однушка), а на кухне было открыто окно на балконе на улицу, то есть комната с кондиционером стала совмещена со всем квартирой и улицей. + параллельно работал увлажнитель воздуха. Снаружи из блока вода капала как и прежде. Но кондиционер начал капать из внутреннего блока.
    Сломался? Забилась трубка? Фреон ушел? Или просто не надо его на всю квартиру/улицу включать, ибо 7 класс не справляется, вот и течет? Или увлажнитель отключать?
    В чем может быть проблема?

    С уважением, Андрей.

  2. #2

    По умолчанию

    внутренний блок обмерз у вас, такое бывает у дешевых кондеев, и у дорогих если монтаж некачественный. Рецепт - закрывать дверь в комнату. Хорошо что нагреватель до кучи не включили.

  3. #3

    По умолчанию

    Это кондиционер начал работать в режиме капельного увлажнения.

    На счёт, обмерз-ли внутренний блок - можно, когда он закапает, открыть секцию, где фильтры расположены и посмотреть на испарить, есть-ли на нём снег-лёд.
    Может он и обмерз. А обмерз он может не только оттого, что теплопритоки увеличены, но и из-за нехватки фреона.
    А потёк он может и не только, потому что обмерз, но и потому что дренажка плохо состыкована, либо дырявая, либо с засором и т.п.

    Отключите кондиционер. Возьмите 2 литра воды, выньте один фильтр и влейте не спеша все два литра аккуратно на испаритель и посмотрите всё-ли утечёт на улицу или с внутреннего блока начнёт капать. Ну и сделайте выводы!

  4. #4
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    не может кондиционер обмерзнуть если в нем достаточно хладагента . при нормальной заправке температура кипения в районе +2х градусов. на 410м это 7,2-7,4 бара . Смотри дренаж есть ли уклон и достаточен-ли он.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andyxab Посмотреть сообщение
    выставил на нем +17 и включил.
    поставь 22-23 и будет тебе счастье...

    Цитата Сообщение от andyxab Посмотреть сообщение
    Позавчера в комнату, где он находится дверь закрыл, включил увлажнитель воздуха параллельно с кондиционером,
    поглощение скрытой энергии пара , что б его(пар)конденсировать.
    усилия кондиционера, да в мирные б цели...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    не может кондиционер обмерзнуть если в нем достаточно хладагента . при нормальной заправке температура кипения в районе +2х градусов. на 410м это 7,2-7,4 бара . Смотри дренаж есть ли уклон и достаточен-ли он.
    Еще как может, и обязательно обмерзнет, если не мыть лет несколько, а еще и обороты вентилятора на минимум. Особенно это часто встречается на дешевых моделях, у них испарители недоразмеренные.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    ну вообще то капать в квартире не должно при любом раскладе. Как вариант могу предположить: трубка дренажа не просто так в теплоизоляции идет из внутреннего блока,а что бы не перемерзал у таких любителей холода и не капал куда ему не надо. Вот это можно осмотреть. Это при условии что нет засора и уклон есть хоть кокой то. Фреон тут может и виноват,а может и нет,это на расстоянии никто не скажет,если холод есть нормальный,значит фреона пока достаточно.
    вообще дренаж-больная тема,все вроде бы хорошо сделано,а он возьми и закапай в самую жару,когда дел невпроворот.и не всегда монтажники виноваты. у меня есть один кондиционер капающий,там уклон 45 градусов реально,5 этаж,но деревья вокруг есть высокие тоже, раз в год зарастает какими то мелкими листочками,хоть тресни.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    вообще дренаж-больная тема,
    да все норм, при нормально работающем агрегате. а вот если в комнете температура упадет ниже "плинтуса" и воздушный датчик не отреагирует(а еще и трубный)...тоды да...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andyxab Посмотреть сообщение
    Но кондиционер начал капать из внутреннего блока.
    Ты вначале скажи с какого места капает, на каждое место своя причина

  10. #10
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от levsha Посмотреть сообщение
    Еще как может, и обязательно обмерзнет, если не мыть лет несколько, а еще и обороты вентилятора на минимум. Особенно это часто встречается на дешевых моделях, у них испарители недоразмеренные.
    так я подразумевал что у него и испаритель и конденсатор чистые этож вроде как по умолчанию должно быть

  11. #11
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от levsha Посмотреть сообщение
    Еще как может, и обязательно обмерзнет, если не мыть лет несколько, а еще и обороты вентилятора на минимум.
    И к тому же влажность воздха увеличить увлажнителем. Она и осела на ВО/ Дренаж тоже требует проверки

  12. #12

    По умолчанию

    дженерал климат gc-s07hrn1. капало вот откуда: если стоять и смотреть на внутренний блок. то с левой стороны снизу с корпуса. не со шторки (или как она правильно называется, которой положение можно вертикальное менять с пульта), а с корпуса из угла. выход из блока в трубки в этом же углу. кондею год - ставил в прошлом августе. 11 этаж. рядом деревьев нет. трубки идут в серой мягкой вспененной оболочке из кондея к внешнему блоку. у самого внешнего блока сантиметров 15-20 трубки без этой изоляции... вчера закрыл балконное окно и дверь в комнату, выключил увлажнитель. температуру выставил на 22. все работало отлично - не капало

  13. #13

    По умолчанию

    в итоге снова закапал. Может быть, кому-то пригодиться метод решения проблемы.
    Трубка отвода воды из помещения на улицу выходит из стены, идет сзади вдоль внешнего блока и с левой стороны (если смотреть из окна) сбоку идет вдоль блока и свисает наружу. Вот с левой стороны она немного прогнулась. получилась горка небольшая и обычный гидрозатвор. Конденсат не мог пройти из-за того, что трасса провисла. просто восстановил угол трубки слива, и внутренний блок капать перестал в квартиру. То есть обошлось без чистки дренажной системы.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    а я недавно из холодильной горки слил ~35 литров воды, дренажная трубка была закупорена ....... грибком. очень был похож на питьевой, пробовать я его не стал. =)

  15. #15

    По умолчанию

    Вчера тоже боролся с гидрозатвором на дренаже. Трубка чистая проверял ранее (Т.О. делал две недели назад), а конденсата образовывается больше чем пропускает дренаж. Затопил бухгалтеров в своей же конторе )). Шланг выпрямил и с него потекло как из водопровода. Полторашка воды даже не задерживается.

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    грибком. очень был похож на питьевой
    Да такого "питьевого" грибка всех цветов радуги в кондиционерах всегда полным полно в придорожных комках. Он то и забивает всю дренажную систему. Особенно натрахаешься, когда забит дренаж задней части теплообменника и кондиционер из-за этого по стене течет.

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Кондиционеры в подвале, дренаж из металлопластика 16мм, весь в зашитых стенах, первые пару метров идёт горизонтально, потом только начинает спускаться под маленьким углом, потом в соседний за стенку подвал и там уже в канализацию. Уже два раза чистил - зарастает напрочь за год, ибо это фитнессклуб и килокалории из тренирующихся способствуют образованию пробок Крайний раз поступил следующим образом - в полтораху пластиковую насыпал крота для прочистки труб, развёл водой, на горлышко кусок дренажа гофрированного, изолентой примотал. Разобрал потолок в месте соединения выхода дренажа и пластиковой трубы как обычно, на трубу присоединил полтораху тойже изолентой, даванул - фиг, оставил на 10 минут, ещё раз даванул - со свистом всё промылось.

Похожие темы

  1. Дренаж внутрь наружного блока???
    от lexa333 в разделе Монтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 14:01
  2. Polaris кидал воду внутрь. Решено
    от zhp в разделе Polaris
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 16:34
  3. АРИАДА R1520 L - течет внутрь конденсат
    от serg3400 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 01:48
  4. течет внутрь испаритель
    от Кудряков В в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 09:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •