Подскажите, пожалуйста, из-за чего может греться масло в маслоотделителе. Масла и фреона достаточно.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может греться масло в маслоотделителе. Масла и фреона достаточно.
Ну это понятно. А отчего тогда греться нагнетанию, если раньше за него даже рукой можно было взяться?
Причин может быть много,не исключение изменение чувствительности руки.
Рка тут не при чем. Компрессор вырубается при достижении 79,5 градусов. Раньше этого не было.
Машина на 4 винтовых компрессора. 2 кондера с водяным охлаждением. Работает она сейчас только на 2 камеры, одним компрессором все. Но вчера все было точно так же, и масло не грелось. Сегодня залили еще 4 баллона фреона, и через некоторое время стало греться. Давления остались тоже прежние. Всасывание 1,5 - 2, нагнетание 8 - 10.
Попробуй подумать...
Если масло перегревается - значит, тепло не отводится?
Почему тепло не отводится?
Вроде не ругался...
А ТАК хОчется!!!
Судя по давлению нагнетания вода у вас холодная,отключайте один из насосов.Если маслоохладитель кожухотрубный, проверьте подачу воды, может фильтр забился, но скорее всего нужно чистить маслоохладитель.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
1) См таблицу зависимости температуры нагнетания от насыщенности паров.
2) Не исключено, что вместо нормального 404го в балонах был его эквивалент из поднебесной.
3) Экстрасенсов здесь нет. Холодильный контур так и остается загадкой. Может под маслоотделителем вы подразумеваете маслянный рессивер с подогревом, которые ставят в купе с винтами на низкотемпературные централи.
4) ИМХО нагнетание в 8-10 бар для 404го низковато...
а за счет чего вода охлаждается
при таком давлении конденсации 404 сильно увеличивается производительность компрессоров, а по скольку трв на камерах стоят механические настроенные на определенную производительность испарителя, то и получается что нехватает фреона на охлаждение компрессора, у вас наверное перегрев на компрессоре аховый (градусов 30).
Социальные закладки