Вот если бы он сам на себя гонял то он бы грелся, а этот холодный и звук как в пустой консервной банке (лязг). По РД низкого не останавливается и конденсация с ним не растет вообще. Централь управляется по dixell xc650. Защиты все в норме РД низкого и высокого, РНПП, теплухи стоят на каждом компрессоре (настроены на 4.5А) рабочий ток ~2.5,
да тяжело им было работать на r22, особенно когда набор шел на нт камеру, и еще какое то трв работало немного неправильно. сетки трв чистые. скинули r22 поменял в очередной раз фильтра, поменяли трв и залили в него r404. поменял рабочее давление,хладогент в блоке, ширину зоны и все сразу прошло. компрессора в районе всаса немного мокрые, краны не то что плачут, а рыдают. единственное вентиляторы конденсатора стали чаще включатся. а переделать мне ее не разрешили, сказали все зае...сь. столько лет проработала и все нормально было. а я тут начал сильно умничать
вообще пойдем от печки
любой
компрессор перегорает от перенапряга
дальше
ищем перенапряг
это или высокое давление конденсации
или высокий перегрев на всасе(что соответствует недостатку фреона)
это при всех остальных нормальных-не уходит масло и т.д.
а что сгорает именно?
когда ты прозвонишь комп то поймешь в чем беда
клин от механизма или сгорел движек
тогда делаем вывод
не возврат масла(петли высота жидкач на всас)
нет охлаждения(оно за счет фреона как не крути)
и делаем вывод
третьего не дано
ну могут быть производные)
когда и хер пополам и трында вдребезги
тогда самое время менять прокладку)
движок или механика клинит?
это тоже важно понять
экспромт сорри
ну про жидкач на всасе я не говорил)
но если говоришь что комп горячий
значит жидкача на всасе нет
при жидкаче компрессор анамально холодный
козлогозян
том второй
дополненый)
Разговаривал с ребятами по компрессорам EMBRACO бытовой серии 70HEP и 65HEP, не так давно появились в продаже. Стали ставить как альтернативу вместо SECOP на R134A.
Из 30 штук 4 сгорели ))) Что то многовато, по Австрийцам таких проблем не было )))
А где параметры Х/У на которых сгорели , и параметру Х/У на которых еще работают ? Как -то : температура в охлаждаемом объеме , температура кипения .температура конденсации ( а так же давления кипения и конденсации) , объем , охлаждаемый установкой , режим работы . товарооборот, сколько в единицу времени поступает товара и при какой температуре как часто открываются двери ? Чем подробнее информация тем точнее можно определить кто виновен в сгорании.
Слишком много информации для бытового холодильника ))) Не важно сколько раз открывали дверь, тем более статистика всего за 3 месяца, может чуть более. Австрийцы кипели, но работали а эти получается слишком нежные? Пока не понятно. Время покажет.
Надо распилить и посмотреть. что там внутри осталось и из чего сделано. Вчера был на семинаре фирмы Danfos. И узнал много нового. Например узнал, что данфос продав свои заводы в Китае секопу. Будет производить свои компрессоры на заводах CUBIGEL. Так что скоро мы увидим в продаже компрессоры CUBIGEL под маркой Danfos.
Коллеги всемирная фабрика под названием Китай. "Сумевшая благодаря мудрой политике руководства, сосредоточить на своей территории производственные мощности, практически всех более менее толковых производителей технических устройств", страдает от кризиса перепроизводства.
Китайцы способны изготовить что угодно и за любые деньги. Заказ принимается от контейнера. Например мне нужны компрессоры, норма упаковки контейнер, не знаю сколько влазит например шесть тысяч штук. Размещаю заказ на завод. Завод конечно же предлагает компрессор изготовленный с соблюдением всех технологических условий, но это дорогой компрессор его не продать. Предлагаю заводу свою цену, более ликвидную, всё зависит от моей жадности. Инженеры завода в целях снижения себестоимости исключают из производственного процесса несколько производственных процессов(Обмотки можно и не связывать, лаком не пропитывать, собирать узел можно без фиксатора резьбы...), размещают на смежные предприятия заказ на более дешёвое сырьё (вместо медного провода алюминиевый и более тонкий, клапанная пластина более тонкая...), предлагают мне конечную цену. Ура продав сие счастье я могу припухнуть!
Удешевление доходит до маразма! Казалось бы, старая техника(не только бытовая) содержала в себе килограммы качественных металлов,стали,меди, серебра. Все это благополучно утилизировано по всей планете. Сейчас должно быть валом меди,серебра,золота! Ибо нет сейчас столько потребностей в данных ресурсах, особенно при производстве электроники, сравните ЕС-1841 и современный планшет. Однако мощное развитие химии и полимеров (а это все крайне нестабильный, недолговечный и архидешевый заменитель нормальных старообрядских материалов) с одной стороны, и компьютерное проектирование с другой позволяют создавать вещи со строго лимитированным сроком службы. На одном из роликов пользователя Профмастерхолода при вскрытии инверторного компрессора, четко показана нагнетающая трубка из пластика.
Все сейчас лотерея. На марки нефиг и смотреть.....
Социальные закладки