Добрый вечер!
предыстория: имеется камера размером ш1,75, в2,6, д 3.5. Предназначена для хранения мяса -18.
Персонал в силу обстоятельств, непреодолимых, разморозил камеру и провел ревизию товара. все отеплелось. Далее теплое мясо закинули в камеру. Действие происходило перед закрытием и по халатности дверь на ночь осталась открыта, вернее приоткрыта. Что было дальше не известно но клапана на компрессоре приказали долго жить.
компрессор благополучно поменяли.
а вот дальше началось самое интересное, камера просто отказывается набирать температуру.
Мной до кучи после замены был еще промыт от грязи конденсатор,забитый практически.
любые манипуляции с трв принесли максимум -8 градусов на полностью пустой камере.Стравил старый газ (404), перезаправил по новой но 507.фильтр на трв чистый.
теперь что имеется.
Агрегат люнет FH2480 ZBR/ при -23 кип и +53 конд 2160 вт
трв данфос, дюза №2 3,7 квт
испаритель лю-ве S2hc 49-50 . мощность с интернета 3.8 квт, шаг ребер 4.8 тут можно глянуть http://www.logotek.ru/holodilnoe_obo...eli_LU-VE.html
температура жидкостной на входе в трв 30 градусов по датчику температуры, реле давления на конденсацию не стоит, т.е. днем больше будет, давление конденсации 16 очей.
температура кипения на всасе -30 по манометру,температура после трв -3, температура на термобалоне -6. температура на испарителе максимальная что видел по pb2 -12,обьеме -8
То что камера раньше набирала -18 без сомнений ибо видел лично раньше при замене тен оттайки.
что пробовал. Ставил дюзу 3, 6.7квт. тот же эффект, очень быстрое закрытие трв до -30. Пробовал поднять давление конденсации картонкой до 19-20 , температура кипения на всасе подымается на 2-3 градуса, а потом опять падает до -30. Дросселяции не слышно, только когда подогреешь термобалон начинает отчетливо дросселировать. перестаеш греть и опять -30.
испаритель чистый, не затянут, камера пустая .влагу всю стаял уже.
данфос пишет что при таком перегреве меняйте дюзу, но куда еще больше ? следующий размер 10квт. И где гарантия что трв не закроется опять как и раньше.
Трв без внешнего уравнивыания, испаритель с жидкостным разделителем
Как быть подскажите пожалуйста. Менять трв на с ураниванием? пробовать дюзу больше? заказчик на меня смотрит и "ну раньше же работало!?"
компрессор не обмерзает, конденсатор практически с 2 калача уже холодный, длина трассы метра 3 от силы. фильтр не обмерзает, обьем рессивера 3 литра, в смотровом пузырей нет
Заранее благодарен!