Сплит роял 12(1760 W) обычная (не инверторная) перезаправил давление низкой стороны 11 бар ток 10А вроде перезапрсвил как стравить хладагет.
Сплит роял 12(1760 W) обычная (не инверторная) перезаправил давление низкой стороны 11 бар ток 10А вроде перезапрсвил как стравить хладагет.
А если это клапана не держат, а не ошибка дозы?
Как стравить немного
С телефона пишите надеюсь? Просто с таким знанием языка лучше к сплитам не подходить! Хладагент)
"Перезаправил" - это как? вот просто расскажите от начала и конца, что делали и как, а мы расскажем какие ошибки были допущены, потом переделайте. Может у Вас там воздух из шланга болтается, может до Вас герои приезжали без вакуумника))
Он выбивает пилот и проводка греется повышенное давление газа 11бар на r410a и тока 10А (при мощности 1760 Вт). Когда запускается стрелка сначала вверх идет потом резко вниз потом снова в верх. Подскажите как стравить газ из контура провильно.
Да пишу с телефона. Устанавливал старый сплит рояли12 (1760 Вт) отвакуумировал и заправил по давлению и току но чуть чуть переборщил. Делал быстро т.к. клиент торопил. Через две недели позвонил клиент жалуется что не холодит и греется пилот и выбивает его. Сейчас возле сплитки давление по низкой стороне 11бар ток 10 А вот и думаю что перещаправил как стравит газ подскажите возможно это на r410a?
А пробовал тем же коллектором, что давление контролируешь тупо в воздух стравливать газ, там же не вакуум, а избыточное давление аж 11Бар, или идет не газ а масло в перемешку с газом? И если на отключенном, отстоявшемся если стравливать, то думаю масло на месте останется.
Две недели работал нормально, а потом перезаправка вылезла? Греется проводка при 10А? Там что 0,75 мм2 медь в проводке? Что такое пилот?
... мануал Вам в помощь... http://kp-air.ru/assets/files/servic...competenza.pdf
ТС чего ерундой занимаешься страви в воздух сколько надо, 410 не разваливается на компоненты .Можешь даже дозаправить потом если лишнего стравишь.