Компрессор фирмы Tecumseh CAJ 2464 ZBR потребляет 28 ампер (6,6 кВатт), хотя в паспорте его потребление должно быть 6 ампер (1300 Ватт).В чем причина такого большого расхода элетроэнергии?
Компрессор фирмы Tecumseh CAJ 2464 ZBR потребляет 28 ампер (6,6 кВатт), хотя в паспорте его потребление должно быть 6 ампер (1300 Ватт).В чем причина такого большого расхода элетроэнергии?
Это троекратное превышение, при максимальном паспортном 10,2 А. пусковой 40 А. Отсюда http://komplex.org.ua/CAJ%202464%20ZBR.pdf
Может быть несколько причин, от передоза до... Нужно больше информации - давление на всасе и нагнетании, система с ТРВ или на капилляре, температура испарителя, напряжение в сети... И по ходу возможно ещё вопросы будут чтоб оценить и разрулить ситуацию
Уметь и знать за плечами не таскать!
в течении 5-6 секунду автомат отключаеться
система с ТРВ напряжение в сети 218 вольт
клещи живые компрессор до сих пор не умер
У меня 2511 агрегат на 18куб, при первом запуске (после длительного отключения) до выхода на режим тоже капризничал. Даже пришлось газ в пустой баллон отливать немного, что бы запустить. И теплушка отбивала и по высокому срабатывала защита. Но на режим вышел-все устаканилось.
выпустили хладон запустили без него эффект такой же
работает 5-6 секунд горшок тресется потом вырубается автомат. И нет разницы что с хладоном что без него
поставить заведомо исправную пусковую CSR. если всё то же то компрессюк в пункт лома..))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Спасибо за совет попробую проверить работу пусковой схемы, этого я еще не делал
Возможно действительно работает на пусковой обмотке
Или пробой в пусковом конденсаторе, (если есть).