подскажите, что нужно сделать, если ФВ-4 циклит?
подскажите, что нужно сделать, если ФВ-4 циклит?
проверить проход воды,конденсатор(ресивер)п� �и работе должен быть тёплым ,а не горячим.поставить манометры на всасывание и нагнетание и определить по какому давлению срабатывает. обычно рд отрегулировано:всас 0,3 , нагнетание 13 (но рабочее нагн. 7-8 ). ак 4 работает на R12 или его заменителях.
циклит в основном по низкому, на высоком автоматы не ставят.
хотя, на таком древнем может стоять что угодно.
видел, вообще ничего не стояло.
на советских агрегатах с водяным охлаждением конденсатора всегда стоит двухблочное реле давления и по нагнетанию подключают всегда. при прекращении подачи воды агрегат начинает циклить и срабатывает ап 50 (если "правильное").в противном случае : вырывает плавкую вставку,клапана,горит электродвигатель или компрессор разваливается.
а ещё вышибает предохранительный клапан-шарик! из конденсатора! я один раз видел-хорошо-девушка ушла-которая агрегат включила без воды! шарик вбило в стену на 4 см! не достали! но фреону 10500 досталось! я блевал дня 3!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
на воду надо РД ставить или как вариант самоблокировку по высокому, иначе АК-ФВ -смертник.
Манометры на вход-выход воды , Вд-Нд, Реле протока.
обычные манометры по воде до и после конденсатора ( для контроля за перепадом давления по воде, и настройке реле протока), датчики по вд и нд на всас и нагнетание компрессора, реле протока -защитный датчик контролирующий перепад по давлению воды , автоматический регулирующий вентиль по воде , защитный предклапан на нагнетание(фреон), в кратце вроде все.
как правило зимой холодная вода и сильно низкая температура конденсации. в своё время в совке ставил реле на воду только по низкому давлению ,чтобы не рвануло ,а
обычным краном регулировал поток воды ,чтобы выход был тёплый градусов 30.
надо проверить начиная с фильтра о до трв мож гдето забило ! циклит тока по всасу ! значит засор или утечка др не дано !!! при несвоевременном обслуж селикагель разлагается и забиваеи не тока сетку в трв но и трубу от фильтра до трв!