Я много раз слышал о фонтанах фреона при замене датчика HP, LP и, конечно, не верил пострадавшим бедолагам с обмороженными руками.
И вот, случилось!
Это всеми любимый и уважаемый прец Hi Ref.
Мало того что производитель натыкал одноразовых ниппелей с пружиной сверху, которая слетает при нажатии быстросьемом,
еще и компрессор воткнул в труднодоступную щель,
еще и ниппель не поставил под датчик HP, который пришлось выкрутить для замены компрессора. Датчик на размыкание 45 Бар, с толкателем, но ниппель почему то не установлен.
После замены компрессора добрая традиция сохранена,
под датчик НР нипель я не стал ставить, подписал его для потомков.
Как узнать об отсутствии ниппеля заблаговременно,
до появления фонтана из-под датчика НР -?