Думаю что с возвратом масла здесь проблемы не будет, на одной из фоток видно обмерзание до самой жопы
Думаю что с возвратом масла здесь проблемы не будет, на одной из фоток видно обмерзание до самой жопы
воздухоохладитель.jpg поправил, и все таки выход я бы переделал.
будет проблема и не хилая так как на выходе с испарителя ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕТЛЯ да и у компрессора тоже поскольку он расположен выше а то что всас обмерзает весь так это не показатель правильного монтажа ещё бы на пальцы поплевав ощупывали обмерзание я на своих косяках по первости на спотыкался поэтому так категоричен.лучше десять раз перестраховаться чем потом за свой счёт восстанавливать
Обмерзание всаса когда камера набрала рабочую температуру - это одно, а обмерзание на старте - это совсем другое.
Можно и до залива доиграться, а там "сухой ход", а за ним и новый компрессор...
Вот как пример, сейчас на заявке, полаировский сплит, трасса около 7м, перепад высот 1.5 метра. 7 лет отработал без особых проблем. Петлей естественно нет
IMG_20191114_102101.jpg
Зато подъему предшествует длинный горизонтальный участок, по фото не видно, но не исключаю что есть уклон в сторону блока,как и предписано правилам монтажа, что вполне заменяет петлю, масло скапливается перед подъемом, и потоком газа в виде пробок и капель забрасывается на верхний уровень.
Все же я останусь при своем мнении, что все будет хорошо с маслом в этом случае. Гарантию даю год на агрегат, так что ставлю на кон компрессор за свой счёт
Ладно, дальше будничная работа
Грузинский ресторан, на морозилке полаир пал смертьюх рабрых компрессор 2180gk.
Да и немудрено - используется как холодильник (0 - +3). К тому же задвинут по самое не могу, расстояние до крыши 10-13 см, по бокам стеллаж и ещё один холодильник. Да и кондер не чистят.
Вообщем поменял мотор на 4450z , отчистил кондер и снял боковую стенку, стало получше.
IMG_20191115_161013.jpgIMG_20191115_161039.jpg
Очень на утечку похоже, пайка старая, а следы масла присутствуютутечка.jpg
Там была утечка, это место перепаивали год назад, лестницу на крышу кто-то закинул и фильтр перегнули к полу. Сейчас все нормально, капиллярки закрепил, вибрация незначительная.
За этот год еще умер датчик оттайки (отключил его нахрен в меню, теперь оттайка вентилятором) и концевик двери.
Говорю с уверенностью, потому что здесь компрессор клинил на горячую и при запуске фреон был в норме
Трубки на конденсаторе очень тонкие я - бы точно на них ничего не навешивал.
Трубку, петлю для гашения вибрации и все.
Хотя.... если делать хорошо то точно без работы останешься
Я точно так же 2 камеры собрал из покупных зч. 3 года все работает. Было бы м.гооодание - давно все умерло бы